账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8561|回复: 4

[规范条文] 15D501-1建筑物防雷设施安装问题求解

[复制链接]
     
发表于 2016-7-26 19:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚看了15D501-1建筑物防雷设施安装图集的电子版发现第97、98页中接闪线仍为ф7.8(截面积只有35平方毫米),与原图集一样,而新版防雷规范GB50057-2010的5.2.1条接闪线采用热浸镀锌钢绞线最小截面积50平方毫米(至少为ф9),新图集为什么不改呢?其实在实际安装中早就按GB50057-2010要求做了,气象部门也是按这规范验收,不知纸质版是不是也是这样?


2.JPG
1.JPG

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
树欲静而风不止 + 5 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2016-7-27 07:06:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-7-27 07:07 编辑

大哥看的够细哈。的确应该选用公称直径φ9的镀锌钢绞线。
QQ截图20160727070950.png
     
发表于 2016-7-27 11:21:32 | 显示全部楼层
奇怪!绞线规格都是以截面积计算的,也有用直径来表示!
     
发表于 2016-7-29 09:55:19 | 显示全部楼层
求上传电子版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则