账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22973|回复: 33

[问题探讨] 家庭老房子没有地线漏电保护插头还会管用吗?

  [复制链接]
     
发表于 2016-7-24 12:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2016-7-25 08:44 编辑

引用别人问到我的一个问题:
老房子,进线没地线。我也不敢把地线直接接水管上去,怕出个什么别的问题,毕竟接地电阻也没测过,也没人管。
我很好奇,这样的房子可以插着电开热水器洗澡吗?安全吗?
具体如下:
整个房子的总开关似乎就没有地线,裸露的进线。
1.png
部分开关虽然是三插,但我认为是没接地线的。
2.png
热水器的插座是漏电保护插座。
3.png
有用吗?
--------------------------------------------------------------------------------------
     
发表于 2016-7-24 14:14:00 | 显示全部楼层
1、如果没有接零的话,这个RCD能起到一定的作用,可以看做是接地电阻很大的TT系统,由于假设的接地电阻太大,达不到保护要求,因此这种接法不符合规范,也是出于无奈,也只能说比没有强,电击风险依然较大。
2、在进户处将PEN分成PE和N,虽然不如重复接地的好,但可以发挥RCD的作用,比没有强;
个人意见,抛砖引玉,期待专家分析
     
发表于 2016-7-24 14:29:34 | 显示全部楼层
浴室需要做局部等电位联结,对于老房子来说,改造较大,国标图集的做法还有欠妥的地方,因而较难做到安全,对于使用者来说,经常用试电笔测测,保证断电洗澡,知识有限,以上仅是个人理解
发表于 2016-7-24 16:47:30 | 显示全部楼层
这种还是水烧开把插座拔了比较安全。

点评

是否能说下理由  发表于 2016-7-24 16:51
     
 楼主| 发表于 2016-7-24 16:50:06 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-7-24 14:14
1、如果没有接零的话,这个RCD能起到一定的作用,可以看做是接地电阻很大的TT系统,由于假设的接地电阻太大 ...

我估计用户没有在进户处将PEN分开成PE和N,从第一张图表面来看也是这个样子,提问者后来也提到虽然有三孔插座,但PE估计也没有接过来(可能他需要拆开确定下),第三张图热水器插座倒是带了漏电,但这个漏电保护器会起到保护人的作用吗?
发表于 2016-7-25 08:18:58 | 显示全部楼层
这种进来的线,一般是火线和零线(原叫法,和现在的PEN一样),零线进户处一般会接地处理,设备靠接零保护。
所以这种情况下,漏电保护开关是形同虚设的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:12:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 08:18
这种进来的线,一般是火线和零线(原叫法,和现在的PEN一样),零线进户处一般会接地处理,设备靠接零保护 ...

我们考虑另一种可能性,即如果人直接接触了相线呢?
发表于 2016-7-25 09:34:54 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-7-25 09:12
我们考虑另一种可能性,即如果人直接接触了相线呢?

人直接接触了相线,这时漏电开关能起到作用
     
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:44:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 09:34
人直接接触了相线,这时漏电开关能起到作用

如此说来,此漏电保护可作为直接接触防护的后备保护,但作为间接接触防护不可靠。
     
发表于 2016-7-25 10:02:48 | 显示全部楼层
热水器自带的漏电保护有点用吧,他的圈里没有他后面的那小段PE吧。
发表于 2016-7-25 10:13:15 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-7-25 09:44
如此说来,此漏电保护可作为直接接触防护的后备保护,但作为间接接触防护不可靠。

是的,所有的漏电保护都是直接接触防护的后备保护
     
发表于 2016-7-25 10:30:02 | 显示全部楼层
很多老房子没有PE线,此时实际上是缺了防间接接触保护。便RCD的作用还是明显的,因为此时所有漏电都变成直接接触的电击,而RCD作为直接接触防护的后备保护,还是起到重要的作用。
有些设计人员认为没有PE线就不能使用RCD是错误的,因为规范这一条是针对间接接触保护的,当没法实现间接接触保护时,能提供直接接触防护的后备保护,也是旧电路改造的一个折衷方案。
     
发表于 2016-7-25 10:40:32 | 显示全部楼层
还有的老房子即没有PE接地保护线,也没有装RCD,问题更严重!如何改进?
     
发表于 2016-7-26 17:26:26 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2016-7-25 10:40
还有的老房子即没有PE接地保护线,也没有装RCD,问题更严重!如何改进?

如果进线开关是老式刀闸,则在其下端加装带漏保的断路器。如果进线开关是微断,则直接更换成带漏保的断路器。
内部改做比较困难。如果是独幢的村镇住宅,可考虑在洗衣机及厨房插座附近的外墙处打一根接地极,这两类插座明敷一条PE到接地极。
发表于 2016-7-27 09:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
一般情况农村供电为tn/c接地型式,进户后为变更为tn/c/s或tt形式,完善系统接地形式是必要的,rcd作为直接接触的后备或附加保护,rcd是间接接触自动断电,pe线必不可少,保证rcd可靠动做,当然还有等电位联接,呵呵,洗澡断电

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎通过手机登录论坛参与探讨!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则