账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7207|回复: 8

[问题探讨] 住宅厨房可燃气体探测器的设置

[复制链接]
     
发表于 2016-7-15 09:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位:现在住宅内厨房要求设置可燃气体探测器,可燃气体探测器是自成系统,还是通过可燃气体报警控制器接入火灾自动报警系统?大家都是怎么做的,怎么做才能合理可行?
发表于 2016-7-15 10:14:38 | 显示全部楼层
可燃气体报警控制器接入火灾自动报警系统,对住宅不合适
发表于 2016-7-15 10:17:09 | 显示全部楼层
规范要求不能直接接入,还得加报警控制器。所以两种做法,一栋住宅,集中设燃气探测控制器,可设置在小区消防控制室或值班室
发表于 2016-7-15 10:18:35 | 显示全部楼层
或将燃气探测器,接入智能楼宇对讲系统(省钱,但效果不好)
     
发表于 2016-7-15 10:49:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-15 10:18
或将燃气探测器,接入智能楼宇对讲系统(省钱,但效果不好)

接到楼宇对讲系统,对讲系统终端是不是还得设置可燃气体探测主机?再把主机接到火警系统中去,是不是这个样子?
发表于 2016-7-15 11:02:24 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-7-15 10:49
接到楼宇对讲系统,对讲系统终端是不是还得设置可燃气体探测主机?再把主机接到火警系统中去,是不是这个 ...

不是,有的对讲系统,留有接探测器的接口,直接接入
     
 楼主| 发表于 2016-7-15 14:54:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-15 11:02
不是,有的对讲系统,留有接探测器的接口,直接接入

谢谢了,也问了做楼宇自控的同学,现在一般户内对讲机都有接口接可燃气体探测器,就这样做了
发表于 2016-7-15 15:00:04 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2016-7-15 14:54
谢谢了,也问了做楼宇自控的同学,现在一般户内对讲机都有接口接可燃气体探测器,就这样做了

接是可以接,但效果不好,除非小区对讲系统智能联网到物业值班室
     
发表于 2016-7-16 14:46:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-15 15:00
接是可以接,但效果不好,除非小区对讲系统智能联网到物业值班室

恩,我看有的设计院是单独一套系统,以后需要改进
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则