账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4114|回复: 4

[求助] 请问下现在电气火灾监控系统的做法?

[复制链接]
发表于 2016-7-14 14:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ图片20160714144441.png 如图所示,目前低压柜中设置了电气火灾监控探测器是强制要求吗?如果不是,是否算增加了费用,通常做法只是在一级配电箱内设置。

点评

欢迎发帖探讨!  发表于 2016-7-14 15:10

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-7-14 16:46:30 | 显示全部楼层
参照GB50016-2014的10.2.7条
发表于 2016-7-14 16:57:37 | 显示全部楼层
你如果在一级配电箱做了,这里也可不做,但推荐首端
发表于 2016-7-14 20:24:29 | 显示全部楼层
推荐在低压柜做。。不是所有的回路都设置的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则