账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4177|回复: 0

[电气资讯] 烟囱钢结构建筑安装防雷设备的详细描述

[复制链接]
发表于 2016-7-13 21:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
烟囱钢结构建筑安装防雷设备的详细描述

对于钢筋混凝土的烟囱我们应该怎么安装防雷的设备呢?
  首先我们要拟定好施工的方案,毕竟是一个大型的工程,设计制定一套方案也是要的。按照方案的5个步骤进行操作,引下线的选择和布置,接地设备的要求,烟囱顶部避雷针的选择和布置,烟囱防雷系统与钢筋的连接,钢内筒烟囱防雷系统的连接。在施工操作的时候一定在遵循国家发布的相关法律规定,不得违反,不然出了事故最后我们会得到法律的制裁。其实对烟囱安装防雷设备对有经验的老施工人员来说也是一个简单的工作了,循环渐进日积月累经验多了,施工起来也是简单多了。当然操作的时候也不能马虎,大型的施工工程还是要按照正确的施工方式来进行,不能投机取巧。
  1、引下线的选择和布置
  在引下线选择方面,建设部发布的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057--2010,对其有相关的规定,即:“建筑物利用钢筋混凝土柱、梁和基础钢筋作接闪器、引下线和接地装置时,不可另设专门引下线。”贯通连接的金属爬梯和接地引线与钢筋连接的部位应该在钢筋的底部或者顶部,此时,金属烟囱是作为接闪器和引下线来起作用的。专门敷设引下线时,装设在烟囱上的引下线,其尺寸一般为圆钢直径不小于12mm;扁钢截面为100mm2;扁钢厚度为4mm。引下线布置方式为沿四周均匀排列或者对称排列。钢筋之间要相互连接,利用钢柱或钢筋作为防雷装置连接。如果建筑物的高度超过了20m,那么要在面以上垂直每隔不大于20m处,接板应与连接各引下线的水平环形导体连接。另外,DL/T620—1997,1997年版规定:“防雷装置接地引下线的入地点要尽量远离电气设备的接地点,沿接地体的长度不小于15m,以减少雷电反击危险。”
  在引下线材料选择上,铜质材料最为适宜,其截面也要足够大,应当不小于58mm2,重量不小于558g/m,还要对其进行防腐处理。在地面以上2.4m之内的空间要设置专门的保护管来保护引下线,以防止引下的移位或被机械损坏。一些烟囱直接把混凝土内的钢筋作为引下线,而不专门设置引下线,或者将引下线设置在烟囱内部,这主要是为施工提供便利。
  2、接地装置要求
  2.1对接地体的要求
  接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。
  2.2接地线的连接
  要采用焊接的方式对接地线连接处进行连接。在采用搭接方式进行焊接时,搭接的长度要足够,一般为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍(单面焊接为圆钢直径的12倍),在不适宜采取焊接的情况下可采用螺杆连接,使用螺杆连接时,要做好防锈和紧固的工作。接地线为钢管,要设置完善的电气连接在钢管的连接处,还要在其两侧焊接跨接线。对接地体和接地线均应加以保护措施,涂刷防腐防锈漆,严格禁止一条接地线上串接几个需要接地的设备。
  2.3与接地网的连接
  引下线、钢内筒、混凝土墙内部钢筋均要与接地网连接,沿烟囱基础外围环绕一圈敷设接地网,并设置相应的集中接地极以降低接地电阻。接地引上线引出地面后与离±0.000地面1m高的水平环形接地导体及接地板连接,采用螺栓线卡连接,以便临时断开检测接地电阻。地面上部分接地线采取适当保护措施。混凝土烟囱内部各设备均就近与接地系统相连,不专设接地引下线,各连接以最短路径实现。所有接闪器与引下线、水平环形导体、接地板及它们之间的连接均采用焊接,以保证其稳定可靠的电气连通性。焊接的长度、面积及表面处理均应符和相关的标准。
  2.4计算好接地的电阻
  利用建筑物基础中的金属结构件作为接地体的称之为自然基础接地体。值得一提的是,当利用钢筋混凝土构件和基础内钢筋作为接地装置时,在构件和接地体基础内必须用焊接的方式来连接钢筋。另外,电阻值问题也很关键,一般情况下,周围环境、土壤电阻率、湿度等都会对电阻值有影响,因此,要综合考虑各种因素,采取有效措施使电阻值达到一定的标准。
  3、烟囱顶部避雷针的选择和布置
  混凝土烟囱顶部避雷针宜采用耐酸不锈钢材料,圆钢直径不小于20mm,钢管直径不小于40mm。避雷针要沿着混凝土烟囱外墙体布置,在避雷针的中、下部有2点定在混凝土墙内侧上。在避雷针底端混凝土墙内,布置1圈环形扁钢或圆钢,与混凝土内利用作引下线的坚直钢筋相连接。
  4、烟囱防雷系统与钢筋的连接
  烟囱的外墙需要布置几层水平的环形导体,这些水平的环形导体与地面之间的距离各不相同。各个水平环都要与引下线相连接,与混凝土墙内钢筋预留的接地板至少有6处相连接,为了减少连接的头数,往往采用十字接头和T形接头,这样可以最大限度地保持各导体的连贯性。各个水平环之间的距离不应超过1.2m,用抱箍将水平环固定在预埋件上,固定件采用不锈钢材料。混凝土内部钢筋宜焊接或绑扎连接,以满足电气连通性。底部、顶部和各层水平环形导体处引出至6块接地板,接地板与水平环形导体和接地线形成等电位的连接。
  5、钢内筒烟囱防雷系统的连接
  每个钢内筒在顶层平台与避雷针底端环形导体至少有2处进行柔性连接,以避免钢内筒晃动对接地导体连接有影响。其与各层钢平台至少有2处柔性连接;在底端其与地下接地干线至少有2处相连。其他金属体如爬梯等也与平台保持良好的电气通路。
  在防雷装置的要求上比较重要,详细的描述的防雷装置各个细节的要求,以及操作步骤方法,详解的很详细,希望对大家有所帮助。从事防雷装置安装的朋友也可以相互探讨一下有助于进步。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则