账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3302|回复: 1

[求助] 电动排气阀的问题

[复制链接]
     
发表于 2016-7-12 11:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2016-7-12 14:53 编辑

电动排气阀的问题:如果消防泵房在另一栋建筑里,本栋建筑内的电动排气阀电源是怎么取的?如何联动?本建筑内的电动排气阀每一层,每个防火分区都有,是每层每个防火分区都串起来,还是都单独配电源呢?GB50116-2013 4.2.2
1.联动控制方式。。。。。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。。。。。。。
2.手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。
结合规范,是不是电动排气阀既要有强电电源,也是要弱电联动控制的?
     
发表于 2016-7-13 08:07:54 来自手机 | 显示全部楼层
自动报警的24v电源就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则