1. GB50116-2013第4.6.5条:防火卷帘......的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。
所以,卷帘门控制器与联动控制器之间那根线不能X掉。
2.产品标准GA386-2002《防火卷帘控制器》第4.1.2.5条:应能向消防控制中心发送与其相关的火灾探测器组的火灾报警信号及防火卷帘的关闭(状态)信号。
由此得知,感烟感温探测器的报警信号在产品标准里已指定由卷帘控制器统一向控制中心发出。
所以,图集没画错。