账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10805|回复: 15

[问题探讨] 专用变压器、公用变压器的定义?

[复制链接]
     
发表于 2016-6-27 18:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在很多图纸上都在用专用变压器、公用变压器这些说法。这些说法有明确定义吗?
发表于 2016-6-27 21:01:15 | 显示全部楼层
专用变压器为供非居民用电的变压器,公用变压器为供居民用电的变压器,  为习惯叫法。
发表于 2016-6-27 22:39:24 | 显示全部楼层
民规JGJ 16-2008概括的还是比较全面:
4.3.3 当符合下列条件之一时,可设专用变压器:
    1 电力和照明采用共用变压器将严重影响照明质量及光源寿命时,可设照明专用变压器;
    2 季节性负荷容量较大或冲击性负荷严重影响电能质量时,可设专用变压器;
    3 单相负荷容量较大,由于不平衡负荷引起中性导体电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,或只有单相负荷其容量不是很大时,可设置单相变压器;
    4 出于功能需要的某些特殊设备,可设专用变压器;
    5 在电源系统不接地或经高阻抗接地,电气装置外露可导电部分就地接地的低压系统中(IT系统),照明系统应设专用变压器。



再结合GB 50053-2013:
3.3.4 动力和照明宜共用变压器。当属于下列情况之一时,应设专用变压器:
    1 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及光源寿命时,应设照明专用变压器;
    2 单台单相负荷较大时,应设单相变压器;
    3 冲击性负荷较大,严重影响电能质量时,应设冲击负荷专用变压器;
    4 采用不配出中性线的交流三相中性点不接地系统(IT系统)时,应设照明专用变压器;
    5 采用660(690)V交流三相配电系统时,应设照明专用变压器。



点评

此专变非楼主所谓专变也。  发表于 2016-6-28 09:50
     
发表于 2016-6-28 08:51:11 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2016-6-27 22:39
民规JGJ 16-2008概括的还是比较全面:
4.3.3 当符合下列条件之一时,可设专用变压器:
    1 电力和照 ...

感觉楼主所说的应该是供电局常说的,专变和公变,个人感觉指的是不同用户,不是负荷。具体可查看当地供电局相关规定。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-28 09:30:27 | 显示全部楼层
不同的地方就是日后的维护、管理由谁来做,收费方式的不同;公变是由供电局维护、管理,供电局装表收费,专变就是开发商维护、管理;一般后面是由物业来做以及收费,供电局一般专变只在高压装计量收总费,后面不管;
发表于 2016-6-28 11:09:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-6-28 11:50 编辑
cw8296412 发表于 2016-6-28 08:51
感觉楼主所说的应该是供电局常说的,专变和公变,个人感觉指的是不同用户,不是负荷。具体可查看当地供电 ...

嗯嗯(额,字数限制)
     
发表于 2016-6-28 12:06:32 | 显示全部楼层
“专用变压器”、“公用变压器”这些说法,实际上是供电部门的一种专业、专用术语;
即:资产产权属供电部门,由供电部门直接运行、管理的变压器,称为“公用变压器”,“公用变压器”一般向住宅、零散用户供电;
资产产权不属供电部门、属用电户,由用电户直接运行、管理的变压器,称为“专用变压器”,“专用变压器”一般直接向用电户的设备供电,用电户的设备容量较大(江苏一般供电容量大于160kVA)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-6-28 16:01:10 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2016-6-28 12:06
“专用变压器”、“公用变压器”这些说法,实际上是供电部门的一种专业、专用术语;
即:资产产权属供电部 ...

首先感谢回复。
再问一下,在一个住宅小区,不管是什么负荷,配电设施产权最终都要移交给供电部门?在小区中还存在公变、专变的区分吗?
     
发表于 2016-6-29 11:36:58 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2016-6-28 16:01
首先感谢回复。
再问一下,在一个住宅小区,不管是什么负荷,配电设施产权最终都要移交给供电部门?在小 ...

再问一下,在一个住宅小区,不管是什么负荷,配电设施产权最终都要移交给供电部门?在小区中还存在公变、专变的区分吗?

——住宅小区内,有时除了住宅外,可能还存在商场、超市、大的服务中心等较大的用电负荷,为此,就有可能设置“专用变压器”,这些变配电设施产权不可能移交给供电部门的,即使想移交,供电部门也不会接收。
     
 楼主| 发表于 2016-8-2 11:43:31 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2016-6-29 11:36
再问一下,在一个住宅小区,不管是什么负荷,配电设施产权最终都要移交给供电部门?在小区中还存在公变、 ...

再问一下,国家有没有资产移交的具体规定?合表居民用电可以接入公变吗?
对于一栋纯住宅,消防水泵等设备用电需要单独设置变压器吗?

点评

对于一栋纯住宅,消防水泵等设备用电需要单独设置变压器吗?——消防水泵等设备用电负荷不大,一般不要单独设置变压器;具体操作还是还是要和供电公司协商确定。  发表于 2016-8-4 17:19
合表居民用电可以接入公变吗?——需改造后,才能接入公变;还是要供电公司协商确定。  发表于 2016-8-4 17:17
国家有没有资产移交的具体规定?——有的。各地的具体规定可能有差异,需咨询当地供电部门。  发表于 2016-8-4 17:15
     
 楼主| 发表于 2016-8-2 11:49:17 | 显示全部楼层
住宅楼消防设施用电属于合表居民用电
     
发表于 2016-8-6 12:51:29 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2016-8-2 11:49
住宅楼消防设施用电属于合表居民用电

现在国家的规定是,居民用电户要抄表到户,电价也要实施阶梯电价,住宅楼消防设施用电需单独装表计量。

居民用电户抄表到户,电能表及表前电源侧的电气设备、电气线路资产都属供电部门的,以后的运行维护也属供电部门,其相应的线损也属供电部门,这对居民来说,是个利好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则