账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5074|回复: 7

[求助] <<<关于大空间场所应急照明及疏散指示的设置>>>

[复制链接]
发表于 2016-6-24 17:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 fun_8 于 2016-6-24 17:46 编辑

厂房平面图

厂房平面图

工程描述:丁类工业厂房,铝业,高度12m,面积83X143平方米,如上图所示,粉红阴影部分为消防疏散走道, 厂房内钢结构柱子纵向间距可达28米,横向7.5米。
我的考虑:1、消防疏散走道上疏散指示灯没有钢柱或其他方式固定,另外考虑做地面灯光疏散指示灯,但是规
                       范要求地面疏散指示只能作为辅助作用不能作为主要的疏散指示标志;
                  2、高度12米设置应急照明的话,如果没有采用金卤灯高度那么高,其他灯具可能没法满足应急照明
                        的照度要求;采用猫眼灯又没地方可以挂。

问题来了:这么大的空间,如何在消防疏散通道上面设置疏散指示灯及应急照明。

请有经验的前辈及同行指教!!!









本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2016-6-25 18:31:04 | 显示全部楼层
就没有人有做过吗 T T
     
发表于 2016-6-27 16:01:12 | 显示全部楼层
顶起来,高手或做过的给解答一下{:1_418:}
     
发表于 2016-6-27 16:13:26 | 显示全部楼层
既然是厂房可结合工艺通盘考虑,也不排除地面起支架设置指示标志及应急照明。
     
发表于 2016-6-27 23:26:40 | 显示全部楼层
单层,无楼梯间的丁类厂房为什么要设疏散照明?
     
发表于 2016-6-28 09:06:16 | 显示全部楼层
审图的戊类都叫设疏散照明……我看50016说:人员密集的厂房才设
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:29:52 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2016-6-27 16:13
既然是厂房可结合工艺通盘考虑,也不排除地面起支架设置指示标志及应急照明。

对,有考虑在疏散走道上面立杆设置应急照明,但是对这个杆的尺寸材质不懂如何考虑,是否会影响厂房使用
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:31:35 | 显示全部楼层
madact 发表于 2016-6-27 23:26
单层,无楼梯间的丁类厂房为什么要设疏散照明?

丁类的疏散指示可以不做,疏散照明必须设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则