账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2802|回复: 3

[求助] 负荷开关问题

[复制链接]
     
发表于 2016-6-21 19:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
负荷开关熔断器组合电器保护变压器时,能否允许把重瓦斯的跳闸接点接入负荷开关的跳闸线圈。此时会不会出现短路故障时负荷开关分闸先于熔断器动作出现事故。

评分

参与人数 1贡献 +2 E币 +8 威望 +2 收起 理由
bzp4891 + 2 + 8 + 2 欢迎提出问题探讨

查看全部评分

     
发表于 2016-6-21 21:21:02 | 显示全部楼层
确实有这种风险,取决于熔断器先动作还是瓦斯继电器触发分闸线圈跳闸负荷开关开断短路电流(负荷开关无开断短路电流的能力),根据GB3804 高压负荷开关 和GB 16926-2009交流高压负荷开关-熔断器组合电器标准,3.6-40.5kV负荷开关只能承载、开断、关合正常的负荷电流,以及在非正常情况下承载、关合故障电流 (即短时耐受电流和短路关合电流),负荷开关是不具备开断短路电流的能力,所以常常与熔断器组合成用于保护配电变压器的单元,如果仅仅是一个负荷开关单元,常常只作为环网单元的环进(拆除接地开关)或环出单元,如图所示:
1.jpg
2.jpg
3.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 12:06:08 | 显示全部楼层
熔断器的首相熔断速度比非电量触发的开关分闸要快。个人觉得风险有,但是很小很小,反正过温保护基本都用跳闸线圈,没见过因为误动作炸的
     
 楼主| 发表于 2016-7-27 08:55:13 | 显示全部楼层
反正过温保护基本都用跳闸线圈,没见过因为误动作炸的;我觉得过温保护时发生短路的机率较小吧,而重瓦斯保护时发生短路故障的机率要大一些,不知道对不对。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则