账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15638|回复: 10

[求助] RCD的额定动作电流、不动作电流,正常泄露电流关系

[复制链接]
发表于 2016-6-16 23:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RCD的额定动作电流、不动作电流,正常泄露电流关系好乱啊。

谁能帮理清一下,我发现的关系有:

“额定动作电流>4*正常泄露电流
额定动作电流>2.5*正常泄露电流
额定动作电流>2*额定不动作电流
。。。。。。

到底用哪个啊?
发表于 2016-6-17 00:45:30 | 显示全部楼层
建议你先看下GB/T17045-2008 附录B,确定具体“正常泄漏电流”,再结合RCD产品规格的特性
发表于 2016-6-17 08:11:41 | 显示全部楼层
额定不动作电流是额定动作电流的一半
额定不动作电流大于泄露电流的2倍
发表于 2016-6-17 08:13:11 | 显示全部楼层
如你选用30mA的漏电保护器,其额定不动作电流是15mA,其配出线路的泄露电流就必须小于7.5mA
     
发表于 2016-6-17 09:31:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-17 08:13
如你选用30mA的漏电保护器,其额定不动作电流是15mA,其配出线路的泄露电流就必须小于7.5mA

前几天还和bzp4891讨论这个问题来;30mA的漏电保护器,额定不动作电流是15mA,额定动作电流为30mA,20mA的时候是否动作?20mA的时候已经超过摆脱阈值(配三为10mA,600问为5mA,为何?)在3区,此时剩余电流动作的时间为多少?如果不动作那长时间电流通过会对人体造成伤害,这个是否和保护动作发生在伤害之前的理念矛盾?
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-17 08:13
如你选用30mA的漏电保护器,其额定不动作电流是15mA,其配出线路的泄露电流就必须小于7.5mA

多谢解答,这个关系明白了。还有个问题就是,这个7.5mA如何去评估我设备和线路漏电是否这之下。我们只有单台设备,漏电流本身1.6mA,线路单相TT供电,线径1.5平方。看了民用配电手册最小线径都是4平方。我是想通过7.5mA反推回去看从漏电保护器到我设备最长允许的配电距离。
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-6-17 09:31
前几天还和bzp4891讨论这个问题来;30mA的漏电保护器,额定不动作电流是15mA,额定动作电流为30mA,20mA ...

30mA以下对于固定式设备通常认为是容易摆脱不会导致死亡,何况会自动切断。当然随时间和电流不一样,病理反应不一样,但应该不会死亡吧。
发表于 2016-6-17 10:43:16 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-6-17 09:31
前几天还和bzp4891讨论这个问题来;30mA的漏电保护器,额定不动作电流是15mA,额定动作电流为30mA,20mA ...

20mA,有可能动作,有可能不动作。如果不动作,长时间手握触电设备,有可能对人产生伤害
发表于 2016-6-17 10:45:59 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-6-17 09:31
前几天还和bzp4891讨论这个问题来;30mA的漏电保护器,额定不动作电流是15mA,额定动作电流为30mA,20mA ...

所以,对于特殊场所,人不易摆脱场所(医院等)不能采用30mA
发表于 2016-6-17 10:56:43 | 显示全部楼层
taybi 发表于 2016-6-17 10:24
多谢解答,这个关系明白了。还有个问题就是,这个7.5mA如何去评估我设备和线路漏电是否这之下。我们只有 ...

不如在设备处加漏电保护器(如路灯配电),泄露电流,不同环境、场所都有差别,小心误动作
 楼主| 发表于 2016-6-17 20:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-17 10:56
不如在设备处加漏电保护器(如路灯配电),泄露电流,不同环境、场所都有差别,小心误动作

有道理,直接在设备处附近增加,漏电流基本就是设备本身的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则