账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8566|回复: 15

[问题探讨] 单电源条件下有没有杂散电流?

[复制链接]
     
发表于 2016-6-15 15:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
20160615_072644865_iOS.jpg      
上面的一段话中(王厚余)在单电源条件下,在TN-C和TN-C-S系统中,在电气装置外的低压配电线路上只要有可能
就需将PEN线做重复接地,它是对系统接地地重复。TN-S系统内中性线是不允许做重复接地的,否则将产生杂散电流
。在我看来,在TN-C和TN-C-S系统中将PEN线重复接地,也会有杂散电流,请大神指教,到底是我错啦,还是王老错啦?

     
 楼主| 发表于 2016-6-15 16:24:12 | 显示全部楼层
不好意思,刚才网站服务器有问题,发重复了,请管理员保留这个就行,其他删除。
     
 楼主| 发表于 2016-6-15 16:42:35 | 显示全部楼层
20160615_072230594_iOS 1.jpg
补图一张
     
 楼主| 发表于 2016-6-15 17:10:35 | 显示全部楼层
20160615_072230594_iOS 1.jpg
再来张有电流走向的(包括杂散电流)

点评

我认为你的杂散电流走向图正确!如何评估杂散电流的危害,大有学问。——我也不会,在工作中只会凭经验瞎定,就不说了。  发表于 2016-6-16 09:32
     
发表于 2016-6-15 17:20:52 | 显示全部楼层
上图中,电源接地和重复接地处是不同的接地网,基于PEN电阻与两接地电阻之和相差达两个数量级以上,因此一般不认为这个杂散电流是有害的。
如果电源接地与重复接地处是同一接地网,则接地网起到分流PEN电流的作用,一般认为这是不可接受的。
     
 楼主| 发表于 2016-6-15 18:44:36 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-6-15 17:20
上图中,电源接地和重复接地处是不同的接地网,基于PEN电阻与两接地电阻之和相差达两个数量级以上,因此一 ...

那么TN-S系统重复接地也是不同的接地网,基于PEN电阻与两接地电阻之和相差达两个数量级以上,那为什么王老说TN-S不能重复接地?
发表于 2016-6-15 21:06:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-15 21:09:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-15 21:11:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-6-16 08:41:14 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-15 21:11
高中学历
SIN(wt)SIN(wt-φ)
积化和差,求有功功率与无功功率,你一定会算,王老一定不会算。

我学历高中毕业,王老怎么办,说实话如果只是定性的话,王老还是有很多实际经验的,不过要是定量计算的话,我怕是。。。
电磁学的艰深越学到后面越觉得自己的渺小,就光是麦克斯韦方程组我就已经头晕了,关键是到目前为止,人们还是没有真正搞清楚电磁波到底是什么。所有的电场、磁场都是我们脑子里臆想出来的。我们所有的电气设计都是近似的结果。所以你们懂的。。。。
发表于 2016-6-16 09:53:35 | 显示全部楼层
在TN-C和TN-C-S系统中将PEN线重复接地,也会有杂散电流,王老没有否认
     
 楼主| 发表于 2016-6-16 10:39:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-16 09:53
在TN-C和TN-C-S系统中将PEN线重复接地,也会有杂散电流,王老没有否认

既然TN-C\TN-C-S也会有杂散电流,为什么说TN-C\TN-C-S的PEN要尽可能的重复接地,而TN-S却不允许重复接地呢?
发表于 2016-6-16 11:17:20 | 显示全部楼层
taoshuo 发表于 2016-6-16 10:39
既然TN-C\TN-C-S也会有杂散电流,为什么说TN-C\TN-C-S的PEN要尽可能的重复接地,而TN-S却不允许重复接地 ...

TN-C-S的PEN要尽可能的重复接地,降低外壳电位,人身安全考虑
     
发表于 2016-6-16 13:24:57 | 显示全部楼层
允许重复接地:
TN-S中的PE
TN-C中的PEN
TN-C-S中的PEN

不允许重复接地:
TN-S中的N
TN-C-S中从PEN中分出的N
即,任何的N都不允许重复接地。

PEN重复接地后尽管有“杂散电流”,但始终是PE+N的电流。
N重复接地的最大的问题是,本应在N线上流动的不平衡电流,重复接地后可能会从PE的通路返回电源,造成保护误动等意外事故。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-23 10:11:49 | 显示全部楼层
进来学习下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则