账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20385|回复: 64

[求助] 隔离变压器供电的设备外壳,如果通过接地极接大地了,是否有安全风险?

[复制链接]
发表于 2016-6-14 23:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题:通过隔离变压器供电的设备,王厚余及很多资料说其金属外壳不能通过单独的接地极连接到大地,为什么?我这里打算是一台隔离变压器只给一台设备供电。

当TN系统中发生接地故障时候,故障电压可以通过PE线传导到设备A,需要通过等电位联接解决
那通过隔离变压器供电的设备B,如果金属外壳通过Ra接大地了,会有什么影响呢?我的理解是没有影响:1、TN系统的接地故障电压也同样无法通过PE线传导到设备B。
2、设备B本身发生绝缘损坏,其中一相碰壳后,由于通过寄生电容返回到隔离变压器次级,电流很小很小,所以无触电风险。就算两相都发生碰壳接地故障,这相当于在金属外壳处短路,熔断器/断路器就会动作断开,就算人直接接触壳体,应该也不会触电啊。

结论:王厚余老师的文章及《低压电气装置的设计安装和检验 第二版》第18章中,提到的通过隔离变压器供电的设备,其金属外壳不能与一次侧PE线联结可以理解,但不能通过单独的接地极连接到大地无法理解,会带来什么安全风险想不通。

123.jpg
     
发表于 2016-6-15 09:22:12 | 显示全部楼层
引入高电位。
 楼主| 发表于 2016-6-15 09:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2016-6-15 09:22
引入高电位。

如何引入的??原理呢
发表于 2016-6-15 11:02:34 | 显示全部楼层
1.你这个二次侧接地有什么用那?
2.单独接地体,现在一栋楼内多难找呀。
 楼主| 发表于 2016-6-15 13:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-15 11:02
1.你这个二次侧接地有什么用那?
2.单独接地体,现在一栋楼内多难找呀。

是这样的,这可能和我们实际情况有关。我们设备是室外路边。
1.二次侧外壳我们是可能接地,可能不接。至于为啥有这种情况,一两句说不清。我们推动不了,只能在这种条件下去评估各种可能下的风险。
2.我们设备室外安装,不在室内。
     
发表于 2016-6-16 12:07:47 | 显示全部楼层
用电设备放在地上和外壳直接接地,区别仅在接地电阻的大小。不允许外壳接地,目的是否限制接地故障时的对地电容电流?
 楼主| 发表于 2016-6-16 23:00:20 | 显示全部楼层
Tricity 发表于 2016-6-16 12:07
用电设备放在地上和外壳直接接地,区别仅在接地电阻的大小。不允许外壳接地,目的是否限制接地故障时的对地 ...

没看明白您的意思。王厚余是不允许接地,但允许放在地上。既然不允许接地了,为啥放在地上就OK?相当于小电阻接地不行,大电阻接地是可以的?能否从原理分析下
发表于 2016-6-19 13:30:01 | 显示全部楼层
taybi 发表于 2016-6-16 23:00
没看明白您的意思。王厚余是不允许接地,但允许放在地上。既然不允许接地了,为啥放在地上就OK?相当于小 ...

应该是放在地上电阻大可行;接地了接地电阻较小,会通过接地点引入高电位吧。
 楼主| 发表于 2016-6-19 21:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2016-6-19 13:30
应该是放在地上电阻大可行;接地了接地电阻较小,会通过接地点引入高电位吧。

你说的大电阻不容易引入高电位,怎么理解?这是这样分析的:接地了,如果是独立的接地系统,我分析是不会引入高点位,所以可以接地。如果直接放在地上也是一样的道理。
发表于 2016-6-21 09:31:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-21 09:40:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-21 11:22:37 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-21 09:31
接地有风险,难不成设备工做与地绝缘才能使用吗?
道理不是他这样讲的。
半对不对的。比如220/220隔离, ...

您觉得正确的做法是什么?

采用电气隔离供电的负荷,其设备外壳不应接地不是“他"说的,是IEC标准说的。
发表于 2016-6-21 13:53:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-21 13:54:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-21 13:57:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则