账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7109|回复: 12

[问题探讨] 二级负荷供电

[复制链接]
发表于 2016-6-13 15:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋楼内,二级负荷就只有走廊照明,我现在引一路市电,备用电源采用EPS,是否可行?
     
发表于 2016-6-13 16:21:47 | 显示全部楼层
走廊照明有普通照明和疏散照明,照度要求不同,供电要求不同。如何处理?
 楼主| 发表于 2016-6-13 16:23:44 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2016-6-13 16:21
走廊照明有普通照明和疏散照明,照度要求不同,供电要求不同。如何处理?

疏散照明,自带蓄电池
     
发表于 2016-6-13 18:28:53 | 显示全部楼层
当然可以啊
发表于 2016-6-14 09:33:34 | 显示全部楼层
可以,这已经满足了二级复核的要求
     
发表于 2016-6-14 10:32:12 | 显示全部楼层
EPS的问题是持续时间有限。规范没有就非消防二级负荷的供电保障时间提出要求,故而设计要按建筑物的实际需求确定。例如,酒店管理公司都一无例外的要求高等级酒店设置自备发电机装置,这才能保证酒店的基本持续运行要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-14 10:57:04 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-6-14 10:32
EPS的问题是持续时间有限。规范没有就非消防二级负荷的供电保障时间提出要求,故而设计要按建筑物的实际需 ...

现在是有这个说法:EPS是应急电源,不是备用电源,所以才有此问。
发表于 2016-6-16 17:10:22 | 显示全部楼层
个人理解是应急电源,备用电源实现目的或功能的不同。只要满足功能与目的第二回线路,柴油发电机组,蓄电池,eps,ups,都可作为应急电源与备用电源,当然要满足电压,容量,供电时间及考虑经济可行性等。
     
发表于 2016-6-17 07:34:11 | 显示全部楼层
你们的概念都错啦,好好看看规范什么是应急电源,再来讨论吧。
     
发表于 2016-6-17 14:25:16 | 显示全部楼层
GB50016里的备用电源,理解为GB50052里的应急电源—————可行。
但到底能否这样理解呢?

如果不这么理解,就必须2路10kV 取消EPS、但要缴纳几万元供电贴费
 楼主| 发表于 2016-6-17 14:33:08 | 显示全部楼层
zailushang73 发表于 2016-6-16 17:10
个人理解是应急电源,备用电源实现目的或功能的不同。只要满足功能与目的第二回线路,柴油发电机组,蓄电池 ...

只是单纯的一个电源,被规范给弄的。。。。。
     
发表于 2016-6-17 17:13:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 云溪2 于 2016-6-17 17:15 编辑

关于应急照明,一路市电加现场蓄电池比两路10kv还可靠,可是不符合规范要求,规范要求两路都是专用的供电回路,我用一路市电加两个蓄电池是否可以呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则