账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8910|回复: 19

[问题探讨] 接触器线圈接在启动按钮前还是后边

[复制链接]
     
发表于 2016-6-13 12:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

线圈在前

线圈在前
                                  捕获2.PNG
这两个图哪个对,还是都对?请大家讨论、高人指点,谢谢啦!
     
发表于 2016-6-13 12:22:48 | 显示全部楼层
做过控制柜的一定会选第二个。
     
 楼主| 发表于 2016-6-13 12:40:30 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-6-13 12:22
做过控制柜的一定会选第二个。

能说一下,为什么?第一个哪里不行?
发表于 2016-6-13 13:08:10 | 显示全部楼层
开关装在相线上,电器装在开关后面,开关确认断开时,电器不带电。如果装反了,你敢上手检修更换吗?(不考虑更前端的隔离开关啥的)

点评

用SELV控制电源就可以。  发表于 2016-6-13 15:44
正解  发表于 2016-6-13 14:39
     
 楼主| 发表于 2016-6-13 14:59:11 | 显示全部楼层
911room 发表于 2016-6-13 13:08
开关装在相线上,电器装在开关后面,开关确认断开时,电器不带电。如果装反了,你敢上手检修更换吗?(不考 ...

说的有道理,看看还有什么别的见解。
发表于 2016-6-13 15:07:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-13 15:12:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-13 15:41:39 | 显示全部楼层
从原理上讲,两个都可以。
后者更常用,接线短捷。
应标明控制电源形式才好讨论。
     
发表于 2016-6-13 15:42:59 | 显示全部楼层
下图通常左端为L,右端为N.
     
发表于 2016-6-13 15:55:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2016-6-13 15:57 编辑

同意6楼;这也是规范要求
QQ截图20160613155502.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-6-13 16:51:08 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-13 15:07
考试不带用这种题目的。
线圈下口直接接中性线。上口线路发生接地故障时,线圈不通电,继电器或接触器不吸 ...

能从接地故障讨论,思路真是宽啊,佩服版主。
     
发表于 2016-6-13 17:26:19 | 显示全部楼层
taoshuo 发表于 2016-6-13 12:40
能说一下,为什么?第一个哪里不行?

呵呵,看了大家的评论,说明大家都没有在盘厂做过。
1、不存在检修危险的问题。没有维修人员会在没有断开电源前,认为二次线中是不带电的(不管标注的是什么线)。
2、不涉及接地故障的问题。因为只要把L线接在合闸按钮那一侧就了。
第一个图真正不合理的是把分合闸两个按钮分接在线圈的两则。功能上虽然没有问题,但实际生产时,按钮是在门(面板)上的,而接触器是在箱中的安装板上的。按图一的接线要由面板引4条线到安装板,图二的只需三条。另小看一条线,成本的不说,当门上装有多个控制按钮时,那一把过门接线是非常难处理的,因此设计上能少一条就要少一条。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-13 17:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
控制线圈和灯等负载接在同一侧,所有的控制触点接在另一侧,是有规范要求的。当然也有例外的情况,例如使用两个同类型的触点来控制线圈,同时接通或断开线圈两端的线路。
发表于 2016-6-13 21:12:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-14 12:07:59 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-13 21:12
2、不涉及接地故障的问题。
比如,控制电压采380的。无法回避。
比如采用隔离变的。根本不考虑。

如控制电压取自两条相线,当接地故障可能引起设备意外启动或不能停机从而危及人身安全或设备损坏时,应采用多极控制开关(或按钮/触点)同时通断这两条相线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则