账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4474|回复: 11

[规范条文] 关于火灾自动报警系统11.2.2

[复制链接]
     
发表于 2016-6-4 20:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

听说这条本来原意想表达的是:火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃耐火电线电缆。

昆明宣贯会上编制组的人讲的,说是当时忘了删除阻燃或三个字了,这个是昆明的一个朋友告诉我的,求昆明的小伙伴们出来证实一下
发表于 2016-6-6 08:32:41 | 显示全部楼层
火灾时仍需要工作的设备线路,采用耐火型,其余阻燃型

点评

火灾自动报警系统的那个不是火灾时仍需工作的设备线路?  发表于 2016-6-6 09:16
发表于 2016-6-6 08:43:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-6 08:45:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-6 08:56:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-6 09:19:53 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统的那个不是火灾时仍需工作的设备线路?
火灾报警,是火灾初期
     
 楼主| 发表于 2016-6-6 09:25:49 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-6 08:56
耐火温度800一定,耐火时间一定,耐火时电压一定,那么,云母层厚度就一定。1平方导线用的云母层厚度与 ...

这个冲突么?假如厚度0.14能达到耐火标准了,线径不同只是影响到用料的多少,就像是不同体格的人穿羽绒服一样,保暖性能达到了,只是块头大的穿XLL号的,块头小的穿M号的
     
 楼主| 发表于 2016-6-6 09:29:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-6 08:43
报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

拿掉报警总线,爱怎么 ...

我看不少厂家电话,广播都用的RVS,何解?
     
发表于 2016-6-6 12:50:51 | 显示全部楼层
我还纳闷呢,为什么厂家出的报警总线都是RVS,没使用耐火,原因是这样啊,受教了。
发表于 2016-6-6 14:39:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则