找到规范原文了,DL/T 620-1997第7.1.10条:
机械通风冷却塔上电动机的电源线、装有避雷针和避雷线的架构上的照明灯电源线,均必须采用直接埋入地下的带金属外皮的电缆或穿人金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV及以下配电装置的接地网及低压配电装置相连。
严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设未采取保护措施的通信线、广播线和低压线
GB 50064-2014第5.4.10条也有相似论述。
应该就是依据这里吧?
不过规范是针对火电厂或变电所的,别的情况也适用吧? |
|