无论是施耐德NSX塑壳断路器还是ABB Tmax开关,在其样本中都宣称在出现极大的短路电流情况下,能在5ms之内分断短路电流。对于低压断路器的极限分断能力能力,GB14048.2的定义是:制造商按相应的额定工作电压在8.3.5规定条件下应能分断的极限短路分断能力值,它用预期分断电流kA表示(在交流情况下用交流分量有效值表示),请注意短路极限分断能力用预期分断短路电流的有效值表示。在计算远端短路电流时,如图所示短路电流波形图,大约经历3个周波(60ms)后短路电流才达到稳态的短路电流有效值,我们在选择断路器短路分断能力也是根据此稳态值来选择,即短路保护器(熔断器或断路器)的分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流(均方根值),也就是说极限分断能力或运行分断能力为36kA的断路器用在预期短路电流为小于等于36kA的线路中是安全的,这样问题就来了,如果断路器的分断时间大于60ms即待短路电流趋于稳态后再分断是安全的,但如果在短路发生5ms后就开始动作,从短路电流波形图上看,5ms对应的短路电流有效值远大于稳态短路电流有效值,此时断路器分断会失败,但上述两厂家都宣称在5-10ms都能分断预期短路电流,如何解释呢? |
|