|
楼主 |
发表于 2016-5-19 12:01:10
|
显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-5-19 12:02 编辑
1、首先动作时间是否能保证在事故扩大前切除电源?这个不清楚
-----这个有时间可以保证,而且这个时间确实很短,一般厂家通过实际验证后给出断路器与弧光保护装置在故障情况下动作的时间;
2、图中是固定分割或抽屉柜,安装在动力电缆室内?这里发生短路的几率很小,除非连接不可靠,端子布置不合理,按照这种检测,抽屉或分隔内和馈出线侧发生的弧光短路事故也无法及时切断电源。这种检测方式适用于固定柜。
----弧光传感器最合适的位置我认为在主母线室内,用于主母线发生短路故障情况下切断主开关以防止事故扩大化,如果非要安装在馈线柜例如抽屉柜或固定分隔柜的电缆室,一是安装的传感器的数量很多成本难以承受,二是如果抽屉回路的某一个回路发生,传感器的检测会不会误动作,跳闸没有发生故障的回路; |
|