账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12644|回复: 40

[问题探讨] 导线最大长度公式解读

[复制链接]
发表于 2016-5-18 11:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:46:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:49:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-18 14:44:18 | 显示全部楼层
算出来,4mm2 采用25A的微断,极限距离是130m吗?手册在家里,暂时核不了数据是否准确
 楼主| 发表于 2016-5-18 14:56:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-5-18 15:10:15 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2016-5-18 14:44
算出来,4mm2 采用25A的微断,极限距离是130m吗?手册在家里,暂时核不了数据是否准确

Ia直接带入25A吗?
     
发表于 2016-5-18 15:12:13 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-5-18 11:49
电阻率取什么温度下的值,才正确,手册与ABB相同,取160度。问题是,短路时,如何保证导体温度是160度。
...

160℃为聚氯乙烯电缆短路暂态最高允许温度,交联聚乙烯为250℃。可由热稳定校验保证。也就是说靠增大截面。
     
发表于 2016-5-18 15:13:55 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2016-5-18 14:44
算出来,4mm2 采用25A的微断,极限距离是130m吗?手册在家里,暂时核不了数据是否准确

B 128m
C 64m
D 46m
     
发表于 2016-5-18 15:16:02 | 显示全部楼层
个人愚见,0.8为综合系数,考虑灵敏度、大截面电缆电抗、变压器绕组阻抗等
 楼主| 发表于 2016-5-18 15:21:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-18 15:22:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-18 15:23:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-18 15:25:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-18 15:27:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-18 15:29:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则