账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3922|回复: 4

[求助] 架空低压母线排列顺序

[复制链接]
     
发表于 2016-5-12 15:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lichengjian 于 2016-5-12 16:07 编辑

有个车间改造电气接地形式,原设计在车间周围架人敷设了母线,现在我给他增加N与PE母线,目前A B C三根母线排在一起,无法在中间增加N排,想请教一下是按A B C N PE排列还是N A B C PE排列好?

【施工现场临时用电安全技术规范】JGJ46-2005
7.1.5架空线路相序排列应符合下列规定:
  1 动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE;

发表于 2016-5-12 16:27:30 | 显示全部楼层
关键要考虑PE接地的方便些
     
发表于 2016-5-13 05:32:24 | 显示全部楼层
PE线靠墙。 PE N A B C
发表于 2016-5-13 08:15:03 | 显示全部楼层
架空线L1、N、L2、L3中N排中间,就是方便N顺杆引下接地
     
 楼主| 发表于 2016-5-13 10:24:18 | 显示全部楼层
谢谢两位朋友解答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则