账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21494|回复: 17

[问题探讨] 变配电室气体灭火完了后风管上的防火阀是手动开启还是电动开启?

[复制链接]
     
发表于 2016-5-10 15:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于变配电室气体灭火,暖通专业提出的控制要求是气体灭火前关闭常开防火阀并联动关闭风机,气体灭火完后电动开启此常开防火阀并启动风机排废气,但消防公司反馈的意见说可以实现灭火前关闭常开防火阀并关闭风机,但灭完火后电动开启此常开防火阀实现不了,一般都是人手动再去开启。应该可以电动开启吧,无非是需要配置两个不同的输出模块而已,大家通常是怎么做的呢,都来说说吧
     
发表于 2016-5-10 15:21:59 | 显示全部楼层
事故后排风严格意义上已经不属于消防联动范畴(灭火功能已完成),所以消防公司不会在意如何开启。但设计仍应考虑如何实现,无论手动电动,原则上必须在机房外操作。
发表于 2016-5-10 15:33:28 | 显示全部楼层
有些防火阀没有配备自动开启功能
     
 楼主| 发表于 2016-5-10 15:45:33 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-5-10 15:21
事故后排风严格意义上已经不属于消防联动范畴(灭火功能已完成),所以消防公司不会在意如何开启。但设计仍 ...

如果是手动复位的防火阀,能实现在机房外手动复位吗

点评

这个该问暖通专业  发表于 2016-5-10 15:57
     
 楼主| 发表于 2016-5-10 15:47:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-10 15:33
有些防火阀没有配备自动开启功能

原来现场安装了个电动关闭、手动复位的防火阀,后来换成电动关闭、电动打开的防火阀,但消防公司说无法实现电动打开,能实现电动关闭

点评

电动阀开、闭动作是要给两个线圈分别加电且信号联锁,消防时报警系统负责关闭操作,灭火后开启要设计考虑屏蔽报警系统关闭信号(或关闭信号复位解除),同时再提供开启信号  发表于 2016-5-10 16:01
     
发表于 2016-5-11 09:08:16 | 显示全部楼层
请暖通专业选防火阀时选用弹簧蓄力,可动作两次的那种防火阀。弹簧手动蓄力,第一次动作信号时关闭防火阀,第二次信号时打开防火阀,然后需要手动给弹簧蓄力,用于完成下个两次动作。
发表于 2016-5-11 09:36:47 | 显示全部楼层
暖通专业应该选择全自动的防火阀,才能实现气体灭火前消防控制室电动关闭、气体灭火后消防控制室电动打开。
     
发表于 2016-5-11 11:55:33 | 显示全部楼层
可否选择消防电动关闭,远程手动复位的阀
     
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:23:28 | 显示全部楼层
liuchong_5hao 发表于 2016-5-11 11:55
可否选择消防电动关闭,远程手动复位的阀

远程手动复位的阀是何种阀?可否详述?
     
发表于 2016-5-12 01:31:51 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-5-11 15:23
远程手动复位的阀是何种阀?可否详述?

就是电动复位阀,你问一下暖通如果高大空间内安装的电动关闭以后是怎么复位的,肯定不是人去拿一个高梯子爬上去手动复位,而是做异地控制按钮,按钮复位;我们电专业做的时候可以和暖通沟通好,让他们做成这种电动阀,复位按钮放在配电室的门外即可
     
发表于 2016-5-13 11:16:04 | 显示全部楼层
我也看看了暖通的图集,他们的图集上有这种远程手动复位的,我的理解是里面有根钢丝,手柄一转,就能复位
     
发表于 2016-5-13 11:17:15 | 显示全部楼层
我在他们的暖通图集上没有找到电动复位的风阀型号,所以还是建议暖通专业选择这种远程手动复位的
     
发表于 2016-5-13 11:18:47 | 显示全部楼层
如果选择电动复位的,电气还得考虑控制,如果选择手动远程的,控制就省了
     
发表于 2016-5-14 11:09:06 | 显示全部楼层
暖通专业可设置双向防火阀门,可电动开也可电动关,灭火后能过气体灭火控制盘电动打开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则