32m以下二类高层学生宿舍,暂不考虑里面有需消防联动的设备,需不需要设置消防报警
     
发表于 2016-5-9 10:58:30 | 显示全部楼层
按建规 不需要吧
发表于 2016-5-9 11:17:07 | 显示全部楼层
还是和当地消防部门沟通下,毕竟民规:高度超过24米的高层民用建筑应设置火灾报警

点评

消防部门看民规吗  发表于 2016-5-9 11:47
 楼主| 发表于 2016-5-9 12:10:20 | 显示全部楼层
看建规好像卡不住  就是想看看有其他地方能卡主的没有
发表于 2016-5-9 13:11:56 | 显示全部楼层
之前听过一个给排水消防的课程,关于公寓楼是否设置自喷这块儿对火灾报警有一定参考性,老师把公寓分为三类:普通住宅、集体宿舍、旅馆,普通住宅、旅馆现行规范有明确规定。而对集体宿舍举了三个例子:战士公寓,房内整齐,火灾危险性低,可以不设;民工公寓,房内卫生条件差,有烟头,火灾危险性高,应设;对于大学宿舍,比民工好不了多少,也给做上。

但是我们这边还是没见做。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-5-9 16:11:41 | 显示全部楼层
建规不用做我就不做,但是我们这边消防部门要求装独立式烟感
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-5-11 19:31:34 | 显示全部楼层
GB 50016-2014        第        8.4.1        .11            11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅;
GB 50016-2014        第        8.4.1        .13            13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。条文解释:13 建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。
GB 50016-2014        第        8.4.3                8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
躲过以上几条才行。厨房有没有?防火卷帘、常开防火门、有没有?
发表于 2016-5-13 09:02:42 | 显示全部楼层
建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
     
发表于 2016-5-16 10:16:03 | 显示全部楼层
我这边有一个6层宿舍,需要做吗?
发表于 2016-5-16 10:30:09 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2016-5-16 10:16
我这边有一个6层宿舍,需要做吗?

也是看是否有需消防联动的设备
     
发表于 2016-5-16 10:33:05 | 显示全部楼层
一般不会有消防联动设备,没必要设置火灾自动报警。
发表于 2016-5-16 11:22:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-5-16 12:00:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-16 10:30
也是看是否有需消防联动的设备

如果暖通设了机械排烟,宿舍内是否要设置探测器,谢谢!

点评

需要  发表于 2016-5-16 14:27
     
发表于 2016-5-16 15:00:32 | 显示全部楼层
床位数超过1000个的寄宿制学校如何理解?
比如一个学校6座多层学生宿舍,每座楼住200个学生,共1200人住宿,每座宿舍就要求设置火灾自动报警系统了?
     
发表于 2016-5-16 17:33:16 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2016-5-16 15:00
床位数超过1000个的寄宿制学校如何理解?
比如一个学校6座多层学生宿舍,每座楼住200个学生,共1200人住宿 ...

这个是规范条文吗?