树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 08:36 首先是技术指标,低压供电半径能否满足要求(控制在250米以内) 其次是经济指标,低压直供的投资和设变电 ...
消防应急照明专题帖子汇总
neulgg 发表于 2016-5-5 08:48 低压供电半径经校核肯定满足要求,方案阶段投资不太好对比吧,有没有根据用电设备负荷大小来判断的?比如 ...
树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 08:52 600kW左右,上变电所合适
neulgg 发表于 2016-5-5 08:53 请教,负荷一般达到多大,设变电所较合适呢?
fitman 发表于 2016-5-5 09:30 住宅和小商铺是可以公变配电的,从这点来看,也应分设变配电房了。
树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 09:07 我们做过几个设变电所和低压直供的比较案例,结论一般是土建条件许可的情况下设变电所优