账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5662|回复: 21

[规范条文] 多层住宅户内是否设置火警呢

  [复制链接]
     
发表于 2016-4-28 12:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规需要设,建规只需公共区域设,这尼玛什么鬼规范啊,同一个人编出2种说辞的规范,我也是醉了。写规范的时候都在睡大觉??
1.png
2.png
     
 楼主| 发表于 2016-4-28 12:05:47 | 显示全部楼层
以何为准啊。。。

点评

问谁?  发表于 2016-4-28 12:28
     
 楼主| 发表于 2016-4-28 12:46:41 | 显示全部楼层
353388484 发表于 2016-4-28 12:05
以何为准啊。。。

尺总说说看

点评

没权没力。  发表于 2016-4-28 13:09
     
发表于 2016-4-28 12:57:05 | 显示全部楼层
规范没错啊。规范说的是高层住宅,楼主问的是多层住宅,有什么矛盾的吗?根本不是一类性质的住宅,楼主这个问题上骂老丁和老王,他俩可是有点冤
     
 楼主| 发表于 2016-4-28 13:05:06 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2016-4-28 12:57
规范没错啊。规范说的是高层住宅,楼主问的是多层住宅,有什么矛盾的吗?根本不是一类性质的住宅,楼主这个 ...

火规没说是高层吧
     
发表于 2016-4-28 13:06:44 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2016-4-28 12:57
规范没错啊。规范说的是高层住宅,楼主问的是多层住宅,有什么矛盾的吗?根本不是一类性质的住宅,楼主这个 ...

呵呵。

高层住宅的公共部位,应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。

不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置……
     
发表于 2016-4-28 13:11:22 | 显示全部楼层
还是那句老话啊,设不设看建规,怎么设看火规。在拓展一点,设不设看建规和民规。所以火规只是告诉怎么设,并不是要求必须设。

点评

6#楼,如何解释?  发表于 2016-4-28 13:17
哦哦  发表于 2016-4-28 13:16
     
发表于 2016-4-28 13:24:13 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-28 13:06
呵呵。

高层住宅的公共部位,应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。

这个问题,骂老丁确实不冤,前后矛盾。

点评

难道老王去老丁隔壁了?  发表于 2016-5-6 13:14
为啥放过了老王?  发表于 2016-4-28 13:26
     
发表于 2016-4-28 13:35:24 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2016-4-28 13:24
这个问题,骂老丁确实不冤,前后矛盾。

一个都不能少~尤其是电缆设消防电井,不设就用防火电缆,典型的被厂家绑架

点评

桥架又不说,还得我们自己类比  发表于 2016-4-28 14:06
设不设消防电井,消防水泵、防排烟风机、消防电梯……都得用防火电缆的哦。  发表于 2016-4-28 13:41
是被厂家绑架还是权力寻租?难说哦。  发表于 2016-4-28 13:38
     
 楼主| 发表于 2016-4-28 17:22:35 | 显示全部楼层
锅炉房探测器怎么选?厨房的怎么选?

建规条文说明

建规条文说明

火规

火规
     
发表于 2016-4-28 18:02:15 | 显示全部楼层

那多层带联动就又头疼了
     
发表于 2016-5-7 16:44:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-28 13:06
呵呵。

高层住宅的公共部位,应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。

建规:8.4.2 建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。
  建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。
  建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。
  高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置应急广播。
火规:7.2.1 A类系统的设计应符合下列规定:
    1 系统在公共部位的设计应符合本规范第3~6 章的规定。
4.8.1 火灾自动报警系统设置火灾光警报器,
4.8.7 集中报警系统和控制中心报警系统设置消防应急广播
7.5.1 住宅建筑公共部位设置的火灾声警报器应具有语音功能,且应能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制发出警报。
好吧,建规的或到了火规,已经可以理解为和了。上不上看建规,怎么上看火规。建规就不要管人家火规是上具有语音功能的火灾声警报装置还是应急广播。负责好上不上报警系统就行了,有点其他功夫多写写上不上防火门监控,消防电源监测什么的吧,好让大家能跟火规的各项子系统对照起来。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则