账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9937|回复: 18

[规范条文] 商业网点配电箱采用3P开关?4P开关?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-27 19:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一二层为商业网点,三~五层为住宅,属于多层住宅建筑。
每一商业网点面积均小于300平方米,设计商业网点的配电箱为18kW,商业网点配电箱采用3P开关?4P开关?
有人说:按GB50368-2005第8.5.4条、GB50096-2011第8.7.3条,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,要采用4P开关。对吗?
     
 楼主| 发表于 2016-4-27 19:57:51 | 显示全部楼层
商业服务网点的存在虽然不影响住宅楼的性质,但是能引用住宅套内设总开关的强条吗?
     
发表于 2016-4-27 19:58:53 | 显示全部楼层
我们老诚版主是审图人员,有请老诚版主帮忙解惑。
发表于 2016-4-28 08:32:16 | 显示全部楼层
住宅楼内,单相用户较多,容易三相不平衡使N线带电位,建议采用4P

点评

住宅楼内…是“建议采用4P”?学校、工厂的集体宿舍…也是“建议采用4P”?  发表于 2016-4-28 09:00
     
发表于 2016-4-28 08:44:35 | 显示全部楼层
见《建筑物电气装置600问》第17章,和采用哪种接地系统有关
发表于 2016-4-28 08:57:23 | 显示全部楼层
采用同时断开相线和中性性的原因是考虑到住宅是非专业人员管理。统一设置的多层住宅如楼上所说,取决于建筑物及配电系统
     
发表于 2016-4-28 09:06:42 | 显示全部楼层
我也被按照这条提过,坐标西安
     
发表于 2016-4-28 09:44:49 | 显示全部楼层
从防火定性上,建筑物整体是一二层带商业网点的多层住宅楼。但从功能分区上,一二层是商业网点,不符合住宅的定义,不是住宅。
     
 楼主| 发表于 2016-4-28 10:23:50 | 显示全部楼层
一二层为商业网点,三~五层为住宅,属于多层住宅建筑。
每一商业网点面积均小于300平方米,设计商业网点的配电箱为18kW,商业网点总进线(一二层全楼)配电箱总开关还要像住宅楼那样设防火灾漏电断路器吗?
     
 楼主| 发表于 2016-4-28 10:31:03 | 显示全部楼层
是全楼的商业网点,一处总进线,一户18kW,比如十户,共180kW,这配电箱总开关还要像住宅楼那样设防火灾漏电断路器吗?300mA?或500mA?我被提过,要求按住宅做。
发表于 2016-4-28 10:51:31 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-4-28 10:31
是全楼的商业网点,一处总进线,一户18kW,比如十户,共180kW,这配电箱总开关还要像住宅楼那样设防火灾漏 ...

我们这边做设计都加上了
     
发表于 2016-4-28 10:53:19 | 显示全部楼层
漏电 都设   除了工业建筑
     
发表于 2016-4-28 11:18:48 | 显示全部楼层
我们这边象这类由业主自行装修的住宅、小商铺等,都是预留带RCD的总开关。这也是对用户的一种负责,毕竟有很多电工的水平真的很一般。前端带了RCD,他后端就算乱来也有一个保障。
发表于 2016-4-28 11:21:04 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-4-28 11:18
我们这边象这类由业主自行装修的住宅、小商铺等,都是预留带RCD的总开关。这也是对用户的一种负责,毕竟有 ...

但是这个可能存在30mA容易误动的情况
     
发表于 2016-4-28 11:22:04 | 显示全部楼层
商铺应采用3P断路器。
住宅套内单相配电更合理,单相配电L、N同时通断没问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则