账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 43620|回复: 179

[求助] 关于断路器能保护导线长度的问题,前辈们有没有什么简单的算法和理解

[复制链接]
     
发表于 2016-4-21 14:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
C型曲线下2.5平线16A开关,保护长度60米;4平线20A开关,保护长度80米。按这个算有瑕疵吗。
发表于 2016-4-21 15:00:12 | 显示全部楼层
瑕疵?低压本来就不容易算准,这都是估算。
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 15:03:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 15:00
瑕疵?低压本来就不容易算准,这都是估算。

我平时大致不超过这个距离,但是这个距离也是施耐德厂家产品手册上的,我不知道是不是有较大偏差,或者是厂家不同距离也不同

点评

哈哈,同意楼上  发表于 2016-5-10 09:17
完了,肯定都违规了。  发表于 2016-4-21 15:46
     
发表于 2016-4-21 15:21:08 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-4-21 15:03
我平时大致不超过这个距离,但是这个距离也是施耐德厂家产品手册上的,我不知道是不是有较大偏差,或者是 ...

有瑕疵,你距离变电所很近的时候可以大一些,距离变电所远的话就小一些

点评

完了,肯定都违规了。  发表于 2016-4-21 15:46
发表于 2016-4-21 15:37:27 | 显示全部楼层
这是一本标准图集上推荐的,就是不记得那本了
QQ图片20160421143724.png

点评

看了第一行,这个表和《施耐德电气装置应用设计指南2011》中的图表F43是一样的。  发表于 2016-5-9 17:52
MCB、MCCB,还应该有所区别。  发表于 2016-4-21 16:35
完了,估计也难逃此劫。  发表于 2016-4-21 15:47
     
发表于 2016-4-21 15:46:05 | 显示全部楼层
上表是极限距离,实际工程必须打折扣。

按此设计,完了,肯定都违规了。
     
发表于 2016-4-21 15:59:50 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 15:21
有瑕疵,你距离变电所很近的时候可以大一些,距离变电所远的话就小一些

尺总的意思进行压降计算和末端短路电流(包括接地故障)计算才是正道?
     
发表于 2016-4-21 16:06:49 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 15:59
尺总的意思进行压降计算和末端短路电流(包括接地故障)计算才是正道?

C型曲线下2.5平线16A开关,保护长度60米;4平线20A开关,保护长度80米——

如此,打个 8 折,肯定没问题了。
     
发表于 2016-4-21 16:10:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-21 16:06
C型曲线下2.5平线16A开关,保护长度60米;4平线20A开关,保护长度80米——

如此,打个 8 折,肯定没问 ...

好的,明白,恳请尺总要是有空回复一下我“关于电动机能否直接用空气断路器直接控制”最后几个问题,谢谢啦
     
发表于 2016-4-21 17:00:45 | 显示全部楼层
保护是什么保护?我想应该是热稳定与动稳定吧,但是你按这个表选择,供电半径满不满足?电压损失满不满足?方不方便使用?
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 19:33:06 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-21 16:06
C型曲线下2.5平线16A开关,保护长度60米;4平线20A开关,保护长度80米——

如此,打个 8 折,肯定没问 ...

啊,八折啊!像地库,屋面航空障碍灯,或者是园区室外照明。。经常遇到超过这个数值,有时增大线径或者降低开关值或者再加一个箱子也不妥啊。。还有其他解决办法吗。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 19:35:51 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2016-4-21 17:00
保护是什么保护?我想应该是热稳定与动稳定吧,但是你按这个表选择,供电半径满不满足?电压损失满不满足? ...

我说的是动稳定与热稳定的保护。。。线径长了的话,短路会不会因为导线电阻比较大,达不到动稳定又超出热稳定不多这个尴尬的区域。
     
发表于 2016-4-21 19:46:21 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-4-21 19:35
我说的是动稳定与热稳定的保护。。。线径长了的话,短路会不会因为导线电阻比较大,达不到动稳定又超出热 ...

刚翻了下电力工程电缆规范和配三,电缆选择的几个条件,并没有动稳定;而热稳定,一般远离变配电室的地方都能满足;地下车库,一个防火分区不可能太大;至于航空障碍灯,可以查下它们的功率,相当小,用天正软件校验一下,一般也能满足;室外照明嘛,一般不存在热稳定不满足,都是压降和灵敏度达不到。
     
 楼主| 发表于 2016-4-22 09:51:35 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2016-4-21 19:46
刚翻了下电力工程电缆规范和配三,电缆选择的几个条件,并没有动稳定;而热稳定,一般远离变配电室的地方 ...

一个防火分区确实不会很大,可是从照明配电箱到最末端灯具距离超过60米的应该很常见吧,如果是70米我做的是2.5平线配16A开关可以吗(这个变电所还真就在地下室,距离不是很远)?;航空灯的功率是不大,若果我用2.5平线16A开关,从一层到顶楼再兜一圈距离130米可以吗?如果不可以应该怎么选取恰当啊求指教。。。
     
发表于 2016-4-22 10:46:19 | 显示全部楼层
用天正软件检验一下短路电流即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则