似乎是三个单极断路器分别保护一根电缆中的一相,可以这样么


IYRE$FJL0DM[]4((WN_$}KG.png
     
 楼主| 发表于 2016-4-22 09:33:51 | 显示全部楼层

这种做法和普通做法(一个断路器保护一根电缆)哪个更好呢?
     
发表于 2016-4-22 11:12:46 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2016-4-22 09:33
这种做法和普通做法(一个断路器保护一根电缆)哪个更好呢?

你这好
     
发表于 2016-4-22 15:46:57 | 显示全部楼层
一楼电缆4芯,可能违反强条了!
三个相线,另一根导线是什么线?
如果是PEN.违反强条,PEN不能进断路器。
     
发表于 2016-4-22 15:50:37 | 显示全部楼层
三个单相线回路共用零线,在灯具功率不一样的情况下,有可能会出现大问题,谨慎!
1998年之前的很多设计都这样搞,遗患很多。
     
 楼主| 发表于 2016-4-25 09:35:04 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-4-22 15:46
一楼电缆4芯,可能违反强条了!
三个相线,另一根导线是什么线?
如果是PEN.违反强条,PEN不能进断路器。 ...

TT系统。。。。。。。。。。。。
     
发表于 2016-4-25 18:04:59 | 显示全部楼层
三个单相线回路共用零线,这种设计,假如我编规范,那是要禁止的。
     
发表于 2016-4-26 17:15:41 | 显示全部楼层
三相敷设分灯配电最大的好处减少压降。中性线电流不用担心,与相线同截面就行。这方案在长距离路灯中很合用。不过楼主的小庭院灯,还是按常用规单相配电算了。而且用铠装电缆,每灯如何分接?
     
发表于 2016-4-26 19:04:46 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2016-4-25 09:35
TT系统。。。。。。。。。。。。

TT系统用铠装电缆,比较难施工。
     
发表于 2016-4-27 14:04:47 | 显示全部楼层
这方案在长距离路灯中很合用。
发表于 2016-5-24 09:58:05 | 显示全部楼层
CJJ45-2015出来后。。。规范要求就得按楼主这样画了。。。