账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3418|回复: 2

[求助] 关于消防应急灯的问题

[复制链接]
发表于 2016-4-20 10:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
群主我需要你的帮助我遇到了一个问题关于消防灯具的事,希望给能给我最权威的回复我查了所有能查到的规范我不明白的事情有已下几点
1,EPS集中供电末端的灯具是否需要使用消防认证的灯具(如果需要消防认证的灯具我问过厂家那灯具上就得带蓄电池的那种才是消防3C认证的灯具,EPS还有何用呢?)还有就是那一个规范里能看到需要和不需要的规定。
2,消防灯具的外壳用什么材质有没有明文规定那个规范能查到,就是防火等级我查了很多,没有这方面的规定。
3,所有的消防灯具是不是都必须有外壳,我这里有一部分用的消防灯具是日光灯的安装部位在,泵房,制冷机房,排烟机房等等,设备表上这个型号就没有外壳,
4,说明图上有一条是应急回路上的灯具外壳是玻璃罩或难燃材质,图例和设备表上画的是普通灯具数据也是普通灯具也没有应急灯这几个字,但是在应急回路上,我安装的灯具就是按照图例设备表买的灯也是EPS集中供电安装位置在地下室车道上LED的管灯和楼梯里的吸顶灯,这个事我该怎么破?
发表于 2016-4-20 10:43:53 | 显示全部楼层
1.EPS供电的末端灯具也要消防认证
2.消防灯具技术条件GA54
3.必须有外壳
4.还是要消防认证的灯具
 楼主| 发表于 2016-4-20 12:05:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-20 10:43
1.EPS供电的末端灯具也要消防认证
2.消防灯具技术条件GA54
3.必须有外壳

这些能在国家文件或那个规范能查到吗请给我个谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则