账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11130|回复: 8

[问题探讨] 高层住宅户内配电电线选型

[复制链接]
     
发表于 2016-4-8 14:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,高层住宅的户内暗敷设电线是否非得采用低烟无卤电线(WDZ-BYJ)。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条 2 3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.3条高层住宅建筑中明设的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
《民用建筑电气设计规范》一类高层没有区分敷设方式,均要求低烟无卤,而《住宅建筑电气设计规范》仅要求明设的线缆选用低烟低毒,而对于暗敷设(如埋管敷设)的电缆电线选型没有要求。我觉得住宅户内暗敷设的电线选用普通BV电线(或ZR-BV)即可,不知同仁们如何设计选择。
发表于 2016-4-8 14:38:06 | 显示全部楼层
我们这边一类高层住宅,户内也采用低烟无卤
     
发表于 2016-4-8 16:19:32 | 显示全部楼层
住宅户内低烟无卤有点那个了吧{:sweat:}
     
 楼主| 发表于 2016-4-8 16:44:28 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2016-4-8 16:19
住宅户内低烟无卤有点那个了吧

我也觉得没有必要。本来暗敷设就是采用的PVC保护管。
     
发表于 2016-4-8 17:31:28 | 显示全部楼层
撇开消防线缆
一类高层,全部采用低烟无卤线缆
二类高层,明敷采用低烟无卤线缆,暗敷普通线缆
     
发表于 2016-4-18 23:51:07 | 显示全部楼层
我经常都是无视民规的这条,不知道姜磊会不会被邀请去喝茶
     
发表于 2016-4-20 17:17:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 超大哥 于 2016-4-20 17:25 编辑

我们这边的设计院大部分都无视民规这条。低压配电已经有了GB50054了,民规在“低压配电”方面写一句“低压配电的设计,应按现行国家标准GB50054的有关规定执行”即可,再“发明创造”一些条文纯属吃饱了撑的没事干。好像以前在论坛上看到个回复说搞了几十年设计从未用过民规。

点评

那得设计、审图都不用民规才行  发表于 2016-4-20 17:21
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则