账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3595|回复: 6

[问题探讨] 吸顶装的花洒吊顶周围1.2m内是否按1区考虑

[复制链接]
     
发表于 2016-4-7 22:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
吸顶装的花洒吊顶周围1.2m内是否按1区考虑,花洒距地超过2.25米,花洒吊顶周围如果有灯具,是否要按1区考虑还是2区,还是2区以外?2区以外总觉得不放心。。。
     
发表于 2016-4-8 08:22:13 | 显示全部楼层
对照GB 16895.13-2012 低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所
发表于 2016-4-8 08:28:16 | 显示全部楼层
按照图示,应该是2区
发表于 2016-4-8 08:57:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-4-8 12:59:24 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-8 08:57
吸顶装的花洒吊顶周围任何范围内,都不按特殊场所考虑
1、花洒工作时,是火灾场所。人员不正确使用电器。 ...

指的是卫生间的花洒
     
发表于 2016-4-9 08:54:46 | 显示全部楼层
区域高度要提升到花洒高度。灯具选用防水型。
     
 楼主| 发表于 2016-4-9 12:09:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2016-4-9 12:12 编辑

民规附录1区的限界是:围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头1.20m的垂直平面和地面以上0.10m至2.25m的水平面
GB16895.13-2012:
123.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则