账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1883|回复: 5

[问题探讨] 矿物电缆

[复制链接]
发表于 2016-4-6 14:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家在使用矿物电缆时,是否有利用了铜护套做PE线的?
     
发表于 2016-4-6 14:44:29 | 显示全部楼层
对啊。这是这种电缆的特性
 楼主| 发表于 2016-4-6 14:47:54 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2016-4-6 14:44
对啊。这是这种电缆的特性

有这疑问:1.现场是否好施工;2.是否满足PE线最小截面要求?
发表于 2016-4-6 15:47:37 | 显示全部楼层
手册上建议用护套做PE线,但我们这里的审图专家不同意,说消防是重要负荷一定要用5芯

点评

没规范依据的事,没错的(标准)做法,就算审图砖家提出也不是必改啊,他也太把自己当回事了。  发表于 2016-4-6 16:44
发表于 2016-4-6 17:30:57 | 显示全部楼层
我一直是这样的。我们这里的专家都没意见。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则