账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4335|回复: 8

[求助] 锅炉房的规范问题

[复制链接]
发表于 2016-4-2 14:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门(如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的观众厅、会议室、候车室、档案室、商店、银行、候诊室)的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。
我理解的上一层是一整层,但是同事说上一层指锅炉房的正上方,请问哪个理解正确?
     
发表于 2016-4-3 14:56:19 | 显示全部楼层
同意你的看法。
 楼主| 发表于 2016-4-3 17:02:30 | 显示全部楼层
现在负一层是个大超市,负二层要建锅炉房,这不是扯么...
     
发表于 2016-4-5 09:03:17 | 显示全部楼层
换地方吧,这明显是选址不合理,有安全隐患
发表于 2016-4-5 09:07:16 | 显示全部楼层
我理解是:上一层指锅炉房的正上方
     
发表于 2016-4-6 09:07:11 | 显示全部楼层
……的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁……
较劲起来,真是要命的规范……贴邻位置不包括上下层?同层的不贴邻的位置可以,但上下层的就不行?

     
发表于 2016-4-6 09:24:26 | 显示全部楼层
虽然从文字来看更象是上,下一整层都不能设置,但从分析来看更应是正上方和正下方。因为如果认为爆炸会影响到上下整层,则同层也不能幸免,但规范对同层只是不许贴邻。而且对于大型商业建筑,如果有锅炉房则影响到两层的商业使用,估计不会有内设锅炉房的存在了。
 楼主| 发表于 2016-4-7 16:32:30 | 显示全部楼层
现在问题是,大型商场都是锅炉房内设,不是负一就是负二。这条规范两种理解占的比例都很大,两种理解都有说的过的理由又有解释不清的情况,现在找不到具体的规范说明或者解答,很恼火。特别是第一句:当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时~~这个“当锅炉房和其他建筑物相连”按正上方理解的话不是多余的,上面是空气下面是大地,应该单独拿出来说,只考虑贴邻吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则