账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33278|回复: 30

[规范条文] 储油间设置可燃气体探测器?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-31 17:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.2 储油间应设置可燃气体探测器,以满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.4. 3条规定。
发表于 2016-4-1 09:07:50 | 显示全部楼层
我一直觉得装那个没有啥用,但王总有这样的回答
QQ图片20160401090500.png

点评

基本常识都不具备,就开始胡说八道了。  发表于 2016-4-1 09:35
     
发表于 2016-4-1 09:33:33 | 显示全部楼层
胡说八道耳 !
     
发表于 2016-4-1 09:42:41 | 显示全部楼层
15D202-2《柴油发电机组设计与安装》

无标题.png

点评

这图按标准布置探头的话,严重脱发啊  发表于 2016-4-1 16:12
     
发表于 2016-4-1 09:49:02 | 显示全部楼层
不耻则无所不为——

无标题1.png
     
发表于 2016-4-1 14:11:30 | 显示全部楼层
我只想问下王主编,柴油什么条件才能成为可燃气体?
     
发表于 2016-4-1 14:12:38 | 显示全部楼层
甲B、乙A类液体挥发出的可燃气体,柴油属于丙类,轻柴油属于乙B类,所以,柴油是不用设置可燃气体报警探测器的。中国的柴油只有-35#闪点小于60度,为乙类,其他均为丙类。 乙A以上的才需要设置可燃气体检测
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-1 14:20:44 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2016-4-1 14:11
我只想问下王主编,柴油什么条件才能成为可燃气体?


不知亲自参与规范编制的王大主编自己知不知道,柴油发电机房储油间内的柴油,闪点不得低于60°。
发表于 2016-4-1 14:24:42 | 显示全部楼层
王主编说了:很多柴油不合格,所以才。。。。。
     
发表于 2016-4-1 14:25:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-1 14:24
王主编说了:很多柴油不合格,所以才。。。。。

他倒是没说:
很多规范编制人员不合格,所以才……
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-1 16:07:06 | 显示全部楼层
全乱套了!如需设可燃气体探头,请问审图的,柴油间是什么环境,要求用什么电气设备?建设单位估计要扛刀去理论了
     
发表于 2016-4-5 09:28:51 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2016-4-1 14:12
甲B、乙A类液体挥发出的可燃气体,柴油属于丙类,轻柴油属于乙B类,所以,柴油是不用设置可燃气体报警探测 ...

对头,-35#柴油工作温度是零下14到24度吧。尤其暖通专业习惯将发电机房的风机做成防爆的,我就很纳闷,防不防爆得看电气专业啊,电气划了防爆区,暖通的风机在防爆区内就做防爆型的,不在瞎做什么,且电气还要给提防爆等级。之前问过暖通专业的人,答约一直就这么做,不做审图的提......
     
发表于 2017-7-25 16:15:35 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-1 09:42
15D202-2《柴油发电机组设计与安装》

规范可以借鉴,可是说服不了审图的啊
     
发表于 2017-7-25 16:16:53 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2016-4-1 14:12
甲B、乙A类液体挥发出的可燃气体,柴油属于丙类,轻柴油属于乙B类,所以,柴油是不用设置可燃气体报警探测 ...

好专业的回答,编规范的人有这么严密的逻辑就好了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-25 16:18:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-1 14:24
王主编说了:很多柴油不合格,所以才。。。。。

照这么说,很多电缆不合格,很多保护开关不合格,总是考虑的过于全面吧,就这一点来说吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则