账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18193|回复: 32

[规范条文] 建规8.4.1要求有电动排烟窗要做火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2016-3-29 11:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑面积2700㎡的旅馆,不做喷淋,不做机械排烟,仅1层大堂有电动排烟窗,是不是要设火灾自动报警系统
发表于 2016-3-29 11:30:13 | 显示全部楼层
我这里有个消防审查意见,能说明问题
无标题.png
     
发表于 2016-3-29 11:37:34 | 显示全部楼层
正在弄一个丙类单层生产厂房,就一个排烟风机,顶上有三十多个电动排烟窗,最后火警系统及消防控制室都上了
     
 楼主| 发表于 2016-3-29 11:44:21 | 显示全部楼层
条文说明是这样写的,自动排烟窗需要联动,所以要有火灾自动报警系统。但是整个建筑仅有一个排烟窗,只能让建筑再核一下了
     
 楼主| 发表于 2016-3-29 11:47:02 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-3-29 11:37
正在弄一个丙类单层生产厂房,就一个排烟风机,顶上有三十多个电动排烟窗,最后火警系统及消防控制室都上了

这个貌似是必须的
     
 楼主| 发表于 2016-3-29 11:49:35 | 显示全部楼层
有点搞不懂,只有防火卷帘可以不做火灾自动报警系统,仅有电动排烟窗却需要联动,是设备的问题吗
     
发表于 2016-3-29 11:55:19 | 显示全部楼层
1、建规8.4.1条13款:正文“联锁”,条文说明“联动”,这规范编的!
2、建规8.4.1条13款:正文根本不提“自动排烟窗”,条文说明却出现了“自动排烟窗”。
3、条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。
4、如果设置FAS来“联动”自动排烟窗,按GB 50116-2013的规定 就必设消防控制室了。去!
5、如果该建筑面积2700㎡的旅馆每层面积均不大于1500㎡,可仅针对“自动排烟窗”设FAS。

我去!
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-3-29 11:55:22 | 显示全部楼层
电动排烟窗应该可以手动控制,按现有排烟规程报批稿,面积较大或特定场所多个排烟窗要集中控制。
     
发表于 2016-3-29 13:09:45 | 显示全部楼层
我这也是,就几个排烟窗,最后上了报警,坑爹的建筑设计人员,可以多开几个窗排烟啊!
     
 楼主| 发表于 2016-3-29 14:11:21 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-3-29 11:55
电动排烟窗应该可以手动控制,按现有排烟规程报批稿,面积较大或特定场所多个排烟窗要集中控制。

暖通意思是大堂高位的窗一定要电动排烟窗
发表于 2016-3-29 14:13:37 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2016-3-29 11:49
有点搞不懂,只有防火卷帘可以不做火灾自动报警系统,仅有电动排烟窗却需要联动,是设备的问题吗

只有防火卷帘,也要上火灾报警
     
 楼主| 发表于 2016-3-29 14:16:56 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-29 11:55
1、建规8.4.1条13款:正文“联锁”,条文说明“联动”,这规范编的!
2、建规8.4.1条13款:正文根本不提“ ...

还有防火卷帘、常开防火门,也算联动?如果条文说明可以不理,是不是就不用设火灾报警了?
     
发表于 2016-3-29 14:32:55 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2016-3-29 14:16
还有防火卷帘、常开防火门,也算联动?如果条文说明可以不理,是不是就不用设火灾报警了?


现在的现状是:
规范规定得不三不四不清不楚!
具体如何执行是不是由两位大佬口头说了算?
     
发表于 2016-3-29 14:55:39 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2016-3-29 14:11
暖通意思是大堂高位的窗一定要电动排烟窗

电动只是驱动形式,不是必须自动。低位手动按钮接通驱动电路开启高位排烟窗也是一种方式
     
发表于 2016-3-29 15:19:37 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-3-29 14:55
电动只是驱动形式,不是必须自动。低位手动按钮接通驱动电路开启高位排烟窗也是一种方式


无奈《建规》8.4.1条13款的条文说明,“联动”对象明确有(白纸黑字似乎明明白白无可争议):防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗

规范编制者,难道不明白:
电动排烟窗——
你做了自动控制,它就是自动排烟窗!
你做了手动控制,它就是手动排烟窗!

《建规》8.4.1条13款关于“自动排烟窗”的条文说明,属于脱裤子FP!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则