账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17684|回复: 84

[问题探讨] JGJ 48-2014的智能疏散照明系统和地面蓄光疏散指示标志是否矛盾。

[复制链接]
     
发表于 2016-3-29 09:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
7.3.10 大型商店建筑的疏散通道、安全出口和营业厅应设置智能疏散照明系统;中型商店的疏散通道和安全出口应设置智能疏散照明系统。

7.3.11 大型和中型商店建筑的营业厅疏散通道的地面应设置保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。


当智能疏散照明系统改变方向时与地面的蓄光疏散指示标志或视觉连续的灯光(不与智能疏散照明系统成套)打架了,疏散混乱。
发表于 2016-3-29 09:30:52 | 显示全部楼层
的确存在此问题,要想解决,只有将地面灯光疏散标志也纳入智能疏散系统
发表于 2016-3-29 09:31:54 | 显示全部楼层
目前,智能疏散厂家有此配套产品
     
发表于 2016-3-29 09:41:47 | 显示全部楼层
很想知道这条规范是不是都执行了,甲方不让上智能疏散啊{:mad:}
     
发表于 2016-3-29 12:12:33 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2016-3-29 09:41
很想知道这条规范是不是都执行了,甲方不让上智能疏散啊

肯定执行,不执行图审都过不了……
     
 楼主| 发表于 2016-3-29 14:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-29 09:31
目前,智能疏散厂家有此配套产品

对,只能成套了。
     
发表于 2016-3-29 14:51:03 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2016-3-29 14:05
对,只能成套了。


7.3.10 大型商店建筑的疏散通道、安全出口和营业厅应设置智能疏散照明系统;中型商店的疏散通道和安全出口应设置智能疏散照明系统。

7.3.11 大型和中型商店建筑的营业厅疏散通道的地面应设置保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志
xuxizhong 发表于 5 小时前
7.3.10 大型商店建筑的疏散通道、安全出口和营业厅应设置智能疏散照明系统;中型商店的疏散通道和安全出口应设置智能疏散照明系统。

7.3.11 大型和中型商店建筑的营业厅疏散通道的地面应设置保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。


当智能疏散照明系统改变方向时与地面的蓄光疏散指示标志或视觉连续的灯光(不与智能疏散照明系统成套)打架了,疏散混乱


当智能疏散照明系统改变方向时与地面的蓄光疏散指示标志或视觉连续的灯光(不与智能疏散照明系统成套)打架了,疏散混乱——
实际上,是JGJ 48-2014《商店建筑设计规范》的7.3.10条与7.3.11 条这两条规定自己在“打架”!
     
发表于 2016-3-29 15:53:56 | 显示全部楼层
7.3.10 大型商店建筑的疏散通道、安全出口和营业厅应设置智能疏散照明系统;中型商店的疏散通道和安全出口应设置智能疏散照明系统。

——编7. 3. 10时,规范电气专业主编脑子里只有一个大写的“智能疏散照明系统”。

7.3.11 大型和中型商店建筑的营业厅疏散通道的地面应设置保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。

——编7. 3. 11时,规范电气专业主编脑子里只想着响应GB50016-2014第10.3.6条2款。

一本规范,上下紧邻的两条,能编得如此顾头不顾腚的着实让人醉了!
发表于 2016-3-29 16:14:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-29 16:15:51 | 显示全部楼层
如今的升版规范,只知道变着法的追逐“高大上”。
是好事么?
发表于 2016-3-29 16:16:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-29 16:22:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-29 16:25:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-29 16:26:23 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-29 16:16
电气专业真的离开了王金元玩不转了吗?

与其让他这样瞎玩个球。不如所有的规范都不带写电气章节的。瞎写 ...

老诚说错话怪错人了。

JGJ 48-2014《商店建筑设计规范》的编制人员中没有王金元,王大主编是这本规范的审查人员。
     
发表于 2016-3-29 16:26:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-29 16:15
如今的升版规范,只知道变着法的追逐“高大上”。
是好事么?

“高大上”经常让大家焦头烂额,“高大上”在某种程度也让设计变了味道!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则