账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4120|回复: 8

[求助] 声光控延时开关不能控节能环形灯管

[复制链接]
     
发表于 2016-3-22 18:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工地遇到一个问题,楼梯间甲方采购的节能环形灯管带保护罩,选用声光控延时开关,结果不能控制,灯具总是处于频闪状态,甲方认为设计的有问题?如何解决,图纸当时确实标注的是节能吸顶灯,是不是采用紧凑型节能灯就不存在这个问题了
     
发表于 2016-3-22 20:07:52 | 显示全部楼层
相线和中性线接反了吧?
     
发表于 2016-3-22 20:10:39 | 显示全部楼层
应选用适合各类负载的声光控延时开关
     
发表于 2016-3-22 22:28:07 | 显示全部楼层
  所以,面对灯泡这一连续性阻性负载,延时开关未开启时(或叫关态)灯泡电阻相对来说远远小于延时开关的等效阻抗,灯泡负载降压很小,回路电流不足以点亮灯丝;延时开关开启时,延时开关的等效阻抗(或电阻)很小,灯泡负载降压很大,灯泡得以点亮。故,在不计较灯泡亮度有所降低的情况下,普通延时开关是可以控制灯泡负载的。
    而节能灯、日光灯是非连续性阻性负载(阻抗特性是非连续的),即点亮前为髙阻,点亮后为额定阻抗。当延时开关未开启时(或叫关态)时,节能灯、日光灯等效阻抗相对于延时开关的等效阻抗较大,负载降压就较大。当此降压大于节能灯的启动阀值时,节能灯就会发生闪烁。对日光灯来说则会在启辉器上发生启辉闪烁现象。当延时开关开启时(或叫开态)时,延时开关的等效阻抗(或电阻)很小,节能灯、日光灯等效阻抗变小,节能灯可以点亮。但由于此时延时开关上的压降不但降低了220V电源在节能灯、日光灯负载上的压降,而且负载上的50HZ正絃波电流发生波形畸变,导致节能灯、日光灯发生明显的灯光闪烁、杂音、谐波辐射。故,普通延时开关存在着关态关不死的鬼火现象、开态存在亮度闪烁及电磁污染现象。既不能达到实用目的,又影响节能灯、日光灯的寿命、污染电源环境。所以,普通延时开关不能用于节能灯、日光灯的节能控制。
我复制来的   但是我们一般都是写着节能灯  然后配声光控制,换LED吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-3-22 22:30:39 | 显示全部楼层
上面复制来的  不过我个人认为 现在肯定有专门对应于节能灯的延时开关
发表于 2016-3-23 08:30:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-23 08:36:11 | 显示全部楼层
有一种专门控制节能灯的声光控开关,能正常工作。而普通的声光控延时开关,是通过可控硅的开关特性来控制桥式整流回路通断,从而达到控制灯泡,而节能灯也是通过桥式整流回路向灯管电路供电的,而且起辉电压很低,当用普通声光控延时开关控制时,不能彻底切断电源,节能灯还是可以照常起辉
     
发表于 2016-3-23 20:48:52 | 显示全部楼层
楼上说的正确。
发表于 2016-3-25 11:15:07 | 显示全部楼层
这时候才想起白炽灯的好处
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则