账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4544|回复: 1

[求助] 吊顶内金属线槽载流量系数怎么选取?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-17 17:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
吊顶内金属线槽载流量系数20回,系数0.38,这个系数是线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)按线槽内截面的100%,选择的吗?《民规》同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。满足《民规》上述要求,就可以不考虑系数吗?
《民规》实施指南相应内容;
同一路径的不同回路可以共槽敷设,是金属线槽布线较金属导管布线的一个突破。
金属线槽布线在大型民用建筑,特别是功能要求较高、电气线路较多的工程中,愈来愈普遍应用。
多个回路可以共槽敷设是基于金属线槽布线,电线电缆填充率小、散热条件好、施工及维护方便及
线路间相互影响较小等原因。从第8.1.4 条注释中可知,在国标和美国NEC 法规中都规定了在同一
管道里,允许敷设多个回路。
金属线槽布线时,电线、电缆的填充率及载流导体的根数,应满足散热、敷线和维修更换等安
全要求。控制、信号线路等非载流导体,不存在因散热不良而损坏电线绝缘问题,填充率可增至50%。
一般情况下,管、槽内电线多于3 根时,每根电线最大允许载流量应根据载流电线根数的多少
乘以不同的降低系数。但如果符合本条所规定的填充率及载流导体的根数要求时,可不考虑多根电
线共槽敷设时,电线、电缆最大允许载流量的降低问题。本条文规定参考了以下文件:
1 NEC 法规第362-5 条规定:导线槽的任一横截面上不应装有30 根以上的载流导线。导线槽
任一横截面上所有导线截面之和不应大于导线槽内横截面积的20%。此时可不考虑多根导线共槽敷
设时,载流量降低系数;
当多根导线共槽敷设,考虑载流量的降低系数时,不应限制载流导线的根数,但导线槽内任一
横截面上所有导线的截面之和不应大于导线槽内横截面积的20%;
2 日本《电气设备技术标准》第197 条一款规定:安装在金属槽内的电线截面(包括绝缘层的
截面)的总和,不应大于管槽内部截面积的20%(仅安装电气信号、交通指示灯及其他类似的装置
或控制回路的配线时为50%)

《民规》注:1 控制、信号等线路可视为非载流导体;
        2 三根以上载流电线或电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第7章所规定的载流量校正系数时,可不限电线或电缆根数,其在线槽内的总截面不应超过线槽内截面的20%
意思是当载流导体超过30根时就要考虑系数吗?
设单相回路载流导体30根,金属线槽敷设,当设施32根时,单相回路16回,需要系数查表0.45,多2根载流导体差距这么大?到底怎么选取?说实话现在连个载流导体都真不明白。
还有消防线路按无孔托盘选择,还是封闭金属槽盒选择系数?
神呐救救我吧!我只是一个画图狗呀?
发表于 2016-3-17 17:44:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则