账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17311|回复: 32

[问题探讨] 请教消防硬线直接控制线的距离

[复制链接]
     
发表于 2016-3-7 13:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问过几个消防施工队伍以及消防厂家,现场施工的都说不清楚这个硬线控制最远到底能敷设多远?有的干脆说1500m,完全和报警主机上的手动控制盘弄混淆了。

我的问题是,根据很多篇论文的结论,远地控制的二次回路电缆如果距离太长,由于各种原因会导致二次回路拒动、误动,那么在消控室内设置的直接手动硬线控制盘,所放出去的硬线直接控制电缆,实际项目中最远做到了多长?没有误动、拒动,在验收时能够明确确实是由强电二次回路启动电机,而不是由消防报警总线通过模块去启动的?
发表于 2016-3-7 14:31:21 | 显示全部楼层
这个还真不好说,压降问题还好,关键是线路太长存在的分布电容容易造成继电器误动
发表于 2016-3-7 14:32:25 | 显示全部楼层
解决办法就是选用灵敏性差的继电器

点评

比较准确的说法是:输入阻抗高的(功耗小)  发表于 2016-3-7 14:38
     
 楼主| 发表于 2016-3-7 14:41:49 | 显示全部楼层
是的,分布电容是个大问题
有人有实际经验可以分享吗?
     
发表于 2016-3-7 16:22:04 | 显示全部楼层
1.5mm2不要超过1km
     
发表于 2016-3-7 17:09:56 | 显示全部楼层
2.5mm2能达到多少米?
发表于 2016-3-7 18:03:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-7 18:05:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-7 18:27:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-7 18:28:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-7 18:29:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-8 10:34:50 | 显示全部楼层
硬线控制可以加DC24V继电器。
发表于 2016-3-8 10:46:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-8 14:03:49 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-7 18:29
一个象样的小区,上百台风机,十几台水泵,每台都220伏7芯控制电缆引手动盘上,不怕线路漏电,电击死消防人 ...

诚版确定手动控制盘是220V?再问硬线的作用为何?硬线是消防主机就算报废了,此手动线依然可以起动关键设备,诸如消防水泵、排烟风机、雨淋阀组等,是作为一个后备保护来使用的。主机都废了您再好的通讯,再好的光纤也是废了。
个人见解欢迎拍砖。
     
发表于 2016-3-8 21:07:09 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-7 18:05
220伏电路控制线,随便拉跑几百米的工程,目前,除50116迫不得已,不得不如此,以外。全世界,你如果能找出 ...

请准备好钱,我带你去参观几个污水处理厂生化处理工艺段{:3_48:}。

PS:当然要稍微老一些的项目,新项目基本都是分布式I/O了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则