账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13970|回复: 16

[问题探讨] 并网的发电机如何才能做应急电源用?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-5 09:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

一医院项目,做了三联供冷热电联产,燃气发电机24h不停运转,且与市电10kV侧并网。
现在甲方提出,既然做了三联供的燃气发电机且24H不停运转,为何不能用这组燃气发电机组作为应急电源?这样不用另外设置单独的柴油发电机组了,且可靠性应该高于长期不用的柴油发电机组。

给业主解释,规范强条规定,应急电源不能与主电源并列运行。那么问题就演变成,在市电停电时,是否可以把10KV侧的进线断路器全部断开,这样在市电停电时就不会存在并列运行了,这样允许吗?

请教各位,这么做会带来什么样的问题?有没有探讨下去的必要?技术上有没有可行性?

     
发表于 2016-3-5 09:27:26 | 显示全部楼层
自备电站和市电并网运行,供电可靠性更高。不需要另设油机,减少投资,节能减排。
     
 楼主| 发表于 2016-3-5 19:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
那么具体的切换程序应该怎样呢?
审图的估计会揪住不能并列运行这条
     
发表于 2016-3-5 19:43:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-5 21:50 编辑

从元器件选用的角度来讲,并列运行要考虑如下问题:
1.出线侧断路器的短路分断能力要加倍了,即出线侧的短路电流为市电变压器产生的短路电流+柴油发电机产生的短路电流,出线侧断路器的分断能力要大于二者之和;
2.进线断路器是否带接地故障保护,按变压器和柴油发电机的接地方式考虑三极还是四极断路器,以免造成进线断路器接地故障保护拒动作或误动作;
     
 楼主| 发表于 2016-3-6 23:05:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复,不过本案中并网点在10KV侧,故回复的内容不是很符合
发表于 2016-3-7 08:25:24 | 显示全部楼层
两台10KV的真空断路器,可以做到闭锁
     
 楼主| 发表于 2016-3-7 13:44:45 | 显示全部楼层
两台10kV断路器闭锁不能满足要求。因为在平时状态下,发电机是与市电并网的,而在市电停电时,又要求与市网脱离。

整个过程如果是自动控制的,电力部门会不会允许?
1、平时,发电机组并机输出,在10kV母线侧与市电并网
2、检测到一路10kV市电掉电时,断开进线侧断路器,切除部分空调变压器,合闸10KV母联断路器,此时还是维持发电机组并网?(要不要在这个过程中先让发电机退出运行?)
3、检测到两路10kV市电掉电时,断开所有10KV进线断路器,切除低压侧所有不重要负荷。需要在这个过程中先退出发电机组运行吗?然后再投入?
靠手动的话,这个过程会比较慢,自动切换操作,我们这电力部门不知道通过的了不
     
发表于 2016-3-8 10:39:39 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-3-5 19:43
从元器件选用的角度来讲,并列运行要考虑如下问题:
1.出线侧断路器的短路分断能力要加倍了,即出线侧的短 ...

楼主说进线电压和发电机电压均为10kV,并网运行短路电流不是翻倍。发电机组短路电流衰减很快。

点评

看岔了,看成了低压系统  发表于 2016-3-8 10:45
     
发表于 2016-3-8 13:56:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 ced999 于 2016-3-8 13:59 编辑

楼主似乎在医院应急电源的概念理解上有偏差。
根据 JGJ312-2013《医院建筑电气设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》,医院内的一级负荷中特别重要的负荷为:手术室、重症监护室、抢救室、产房、DSA等涉及患者生命安全的设备及其照明用电。
根据GB50139《综合医院建筑设计规范》、 JGJ312-2013《医院建筑电气设计规范》,上述特别重要的负荷的恢复供电时间均要求不大于0.5s。所以医院内为上述场所负荷供电的应急电源系统,一般是采用EPS或UPS,作为医院内配置的柴油发电机无法达到规范要求的电源切换时间要求,故只能作为备用电源、而不是应急电源使用。
具体到本项目, 10kV侧、0.4kV接线不需要任何改动,只要在相应场所设置EPS或UPS即可。

如果业主方不想设置分散式的EPS、强烈希望采用燃气发电机作为应急电源,那就需要:
1、        增加一台10/0.4kV应急电源变压器,其0.4kV母线段作为应急母线;
2、        该变压器的电源引自气发电机与市政10kV并网母线段(即该母线段增加一个10kV出线柜)
3、        其0.4kV出线与另外一路市政10kV下挂变压器的0.4kV出线为特别重要的负荷供电、末端切换。

     
 楼主| 发表于 2016-3-8 21:29:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 hitwb 于 2016-3-8 21:39 编辑

谢谢楼上的回复
首先,这个项目当初我的想法是用发电机+UPS组合来当应急电源,因为医院比较特殊,应急电源需要的时间很长,纯粹用UPS来做的话成本太高,不说别的,弄个8小时的手术怎么办?
所以最初的想法是UPS做30min,再设置柴油发电机组,室外设埋地油罐,结果业主不愿意,说有了三联供的燃气发电机组还做什么柴油机?
所以现在才提出这个问题。
然后为什么是10KV侧并网呢?因为这个医院很大,需要应急电源的变配电所就有6~7个,只能做成高压侧并网将电源输送出去,做低压的实在太分散,三联供那里又不好弄

个人认为现在的关键是:
1、燃气发电机能不能做应急电源?规范并没有说燃气不行,规范要求的是独立于正常电源的发电机,并网的不能算?
2、平时与市电并网行不行?与供配电规范的4.0.2条强条是否冲突?看条文解释最后一段,似乎又留了个口子
3、平时与市电并网、市电停电时与市电网络脱开就行吗?
     
发表于 2016-3-9 09:22:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 ced999 于 2016-3-9 09:24 编辑

楼主的三个问题,我的理解如下:
1、        根据GB50052的3.0.4的条文说明,并网的自备电站不宜作为应急电源。
GB50052有关应急电源的要求,其本意是将特别重要负荷与其他负荷分开供电,避免其他负荷供电线路的故障对重要负荷供电的影响。
若仅考虑10kV并网,其0.4kV侧的特别重要负荷供电回路、其他负荷供电回路均挂在同一段母线上,且回路数量多,一旦其他负荷回路发生越级跳闸等情况,就会造成整段母线失电,即使燃气发电机运行正常也无法为重要负荷供电。

2、        如果要严格按照规范,尤其JGJ312,那么双路10kV+柴油发电机+UPS似乎是必须的(注意:JGJ312中对发电机的定义为“柴油”);
但是JGJ312中4.4节关于应急电源的定义与GB50052中应急电源的定义是有矛盾的,JGJ312要求医院的应急电源同时为特别重要负荷、一级负荷供电!所以我认为,JGJ312中关于“应急电源“的要求,实际上是对医院”备用电源“的要求。
3、        同时规范中对于应急电源的供电时间没有明确的要求,对于发电机是10kV供电还是0.4kV供电也无规定。
4、        不必把燃气发电机作为应急电源考虑,可以把它定义为备用电源{:lol:}

所以,对于本项目的配电系统,还是9#楼的建议,10kV侧、0.4kV接线不需要任何改动,只要在相应场所设置EPS或UPS即可,无需增加柴油发电机。
不用担心UPS、EPS的供电持续时间问题,30min即可。(请业主提出这个时间要求即可)

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-3-10 08:35:32 | 显示全部楼层
ced999 发表于 2016-3-9 09:22
楼主的三个问题,我的理解如下:
1、        根据GB50052的3.0.4的条文说明,并网的自备电站不宜作为应急 ...

1、关于在10kV并网,并不意味着在低压侧会将重要负荷与普通负荷做在一段母线上,还是会分开的,但是即便如此,前端的变压器、高压线还是没有单独设置,这似乎又与规范要求的应急供电系统要单独设置相冲突

2、将JGJ312中的发电机定义为备用电源倒是有点新意。我一直是把它当应急电源来弄的。不过这个医院已经引入四条10kV线,还要发电机做备用电源?似乎也浪费了

3、如果把发电机看做备用电源,UPS看做应急电源,那医院UPS的应急时间会很可观啊,因为应急电源要在容量、应急时间、切换时间上均满足负荷的要求,而医院的应急时间要求实在是太长了,30min完全不够

其实我个人觉得燃气发电机配合30min的UPS来保证供电应该是可行的,可就是供配电规范上的那两条规范感觉总也绕不过去
     
发表于 2016-3-10 12:21:16 | 显示全部楼层
编JGJ312的都可以把一级负荷接入应急电源,为啥要纠结UPS的供电时间30min够不够?考虑富裕一点。60min。非要240min、360min?
这么大的医院,一个手术部有多个手术室,UPS的容量和时间是按所有手术室来计算的,在需要应急供电时,难道所有的手术室都要持续8个小时?在这种极端情况下,30~60min内完全可以完成一部分、停掉其中的一部分,保证不能停的手术,不就ok?
     
发表于 2016-3-10 13:19:37 | 显示全部楼层
并网燃气发电机可以作为应急电源,
如果不想跳10kV总进线开关,在发电机出线母线上装设变压器给特别重要负荷供电,发电机并网开关处装设低频低压保护,,电网有事就跳开就行了,,专供特别重要负荷。
考虑医院的特殊,建议还是要加UPS,30min就好
     
 楼主| 发表于 2016-3-11 12:36:47 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2016-3-10 13:19
并网燃气发电机可以作为应急电源,
如果不想跳10kV总进线开关,在发电机出线母线上装设变压器给特别重要负 ...

新思路,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则