账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4363|回复: 7

[问题探讨] 《600问》中关于局部等电位联结线截面积描述是否有误?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-19 14:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 超大哥 于 2016-2-19 14:14 编辑

《建筑物电气装置600问》中第22.9问中列了这样一张表,表中局部等电位联结线的最小值和总等电位联结线是一致的。 600问中截面积.png
但我认为局部等电位相当于在一局部范围内的多个辅助等电位联结,因此其联结线截面积的最小值应该同辅助等电位联结线。查了下GB50054-2011,里面局部等电位联结线的最小值是同辅助等电位联结线。《600问》中的此处描述是否有误?
另外,在实际设计与施工中,一般住宅或宾馆的浴室、卫生间的局部等电位联结导体可否就按最小值设计?我们这边的设计都是用25*4的镀锌扁钢或φ10圆钢与钢筋网焊接,可否改为25*2的镀锌扁钢或φ6圆钢?(设计图纸中浴室、卫生间内最大的PE线截面积为4mm2,是否要考虑以后业主入住后可能换用更大截面的PE线?)
发表于 2016-2-19 14:48:28 | 显示全部楼层
这个表是参照国标图集过来的,确实有问题,按照接地规范,等同辅助等电位连接截面就行
     
 楼主| 发表于 2016-2-19 16:09:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-19 14:48
这个表是参照国标图集过来的,确实有问题,按照接地规范,等同辅助等电位连接截面就行

感谢解答。再请教一个问题,比如一个住宅的浴室、卫生间内最大PE线的截面积是4mm2,按照规范铁的截面积不小于16mm2即可,选用φ6圆钢或25*2扁钢与钢筋网焊接应该就能满足要求。但我看很多设计图纸都是设计成25*4的镀锌扁钢或φ10的圆钢与钢筋网焊接,不明白这样设计的用意,用φ6圆钢或25*2扁钢可以吗?
发表于 2016-2-19 16:22:42 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2016-2-19 16:09
感谢解答。再请教一个问题,比如一个住宅的浴室、卫生间内最大PE线的截面积是4mm2,按照规范铁的截面积不 ...

25*2扁钢,不好买呀
发表于 2016-2-19 16:24:20 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2016-2-19 16:09
感谢解答。再请教一个问题,比如一个住宅的浴室、卫生间内最大PE线的截面积是4mm2,按照规范铁的截面积不 ...

25*4的镀锌扁钢或φ10的圆钢,工地上到处都是
     
 楼主| 发表于 2016-2-19 17:06:03 | 显示全部楼层
直径6的圆钢工地上也不少吧?
6圆钢.png
     
 楼主| 发表于 2016-2-19 17:07:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-19 16:24
25*4的镀锌扁钢或φ10的圆钢,工地上到处都是

φ6的圆钢工地上也不少吧,金属接线盒和钢管的跨接会用到,见6楼图片。
     
发表于 2016-2-19 21:13:59 | 显示全部楼层
尽信书,不如无书。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则