账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7912|回复: 9

[规范条文] 一类高层住宅,公共疏散通道上应急照明未采用低烟无卤阻燃的线缆,不符合JGJ242...

[复制链接]
     
发表于 2016-2-18 15:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层住宅,公共疏散通道上应急照明未采用低烟无卤阻燃的线缆,不符合JGJ242-2011第6.4.5条。
6.4.5 19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。

规范中6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。 提出明敷的才采用。    住宅应急照明一般都是暗敷的。还用采用吗??


2:难到一类住宅里的其余消防(除了应急照明)不用低烟无卤阻燃的线缆吗??




本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-2-18 15:14:49 | 显示全部楼层
看看6.4.3的条文解释,桥架也算明敷
     
 楼主| 发表于 2016-2-18 15:22:09 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2016-2-18 15:14
看看6.4.3的条文解释,桥架也算明敷

是的,算明敷, 我的意思,应急照明在公共区的一般都是暗敷设了。比如每层的楼梯间。。。
发表于 2016-2-18 15:35:16 | 显示全部楼层
上了一类建筑,都用低烟无卤电缆就行了
     
 楼主| 发表于 2016-2-18 15:53:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-18 15:35
上了一类建筑,都用低烟无卤电缆就行了

嗯谢谢,,您是指消防还是普通,,现在查看原来的贴子解释,  只是对明装有低烟无卤的要求, 如果暗敷就可以不用了(现在想了解清楚一些,怕到时预算或施工时提出来回答)。谢谢
     
发表于 2016-2-19 08:10:14 | 显示全部楼层
稀里哗啦的规定。

如今的不少规范,大概都需要宣贯才能搞明白。
眼前的某些规范,培训和宣贯后依旧不明不白。
     
发表于 2016-2-19 08:55:34 | 显示全部楼层
2:难到一类住宅里的其余消防(除了应急照明)不用低烟无卤阻燃的线缆吗??
充分说明了规范组对应急照明的那是相当的重视,唯恐那几条导线火灾时导致人员中毒及昏迷影响逃生。
发表于 2016-2-19 09:00:00 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2016-2-18 15:53
嗯谢谢,,您是指消防还是普通,,现在查看原来的贴子解释,  只是对明装有低烟无卤的要求, 如果暗敷就 ...

消防、普通的电缆电线均使用低烟无卤
     
 楼主| 发表于 2016-2-19 09:19:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-19 09:00
消防、普通的电缆电线均使用低烟无卤

这样就会涉及到造价资询或甲方提问了,  一类普通电缆和电线暗装也用低烟无卤按条文解释是不用的。  (有的工程一类我们用全的低烟无卤)
发表于 2016-2-19 09:30:19 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2016-2-19 09:19
这样就会涉及到造价资询或甲方提问了,  一类普通电缆和电线暗装也用低烟无卤按条文解释是不用的。  (有 ...

条文解释是不用的
哪里的条文解释?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则