账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3581|回复: 4

[求助] 关于矿物电缆的使用问题

[复制链接]
     
发表于 2016-2-7 12:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
普通地下车库,主电源一个单独的配电柜,消防电源一个单独的配电柜,我想主电源单独做个电缆槽盒,消防电源单独做个电缆槽盒,我觉得消防和非消防电源分开就不用设矿物电缆了。
但是我做图的时候突然想到,主电源柜出的电缆槽盒有给普通照明供电的电缆和给消防设备供电的电缆,那主电源柜是不是不能出一个电缆槽盒,必须普通照明一个槽盒,消防主用电源一个槽盒呢,如果这样做还不如上矿物电缆呢。
我想问问,主电源柜里面给消防负荷供电的电缆和主电源柜里面给普通照明供电的电缆如果走在一个槽盒里行不行
     
发表于 2016-2-7 14:19:52 | 显示全部楼层
按规范要求,二者要分开敷设,在同一桥架内敷设时应设隔板。
发表于 2016-2-14 09:34:27 | 显示全部楼层
“宜”与其他线路分开敷设,电缆井内“应”分开敷设
发表于 2016-2-15 14:05:33 | 显示全部楼层
公用一个桥架中间加隔板就可以,否则就分开走桥架。
发表于 2016-2-19 20:28:20 | 显示全部楼层
这个新版的建筑防火规范上有描述
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则