发表于 2016-1-28 17:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人对10kv一直不太懂,最近看到一个系统图,其中有10kv的两个馈线,一个负荷为500kva,另一个为1000kva;图中计算电流分别为29A和58A,熔断器选择为50A和100A,负荷开关均为630A,电流互感器分别为100/5和150/5,馈出线分别为YJV-10KV-3*120和YJV-10KV-3*150;
疑问:按计算,既然都接在同一段母线,短路电流应该一样大,热稳定校验应该是一样的,截面也应该选一样,为什么电缆选择的不一样呢?
     
发表于 2016-1-28 17:42:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-28 18:03 编辑

从楼主的描述好像是个一进两出的环网柜供电单元,出线柜电流不是不一样嘛,另一个疑问3*120和3*150电缆是不是有点大?
16.jpg
18.jpg

点评

能根据描述画图出来,赞,我还需要加强学习  发表于 2016-1-29 09:32
     
 楼主| 发表于 2016-1-28 18:41:53 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-28 17:42
从楼主的描述好像是个一进两出的环网柜供电单元,出线柜电流不是不一样嘛,另一个疑问3*120和3*150电缆是不 ...

是个一进三出的,还有一个630kva的,选的导线也是120的
     
发表于 2016-1-28 20:09:28 | 显示全部楼层
出线按热稳定选择
     
发表于 2016-1-28 20:10:32 | 显示全部楼层
热稳T值与继电保护有关  继电保护动作值与互感器变比有关
发表于 2016-1-29 08:49:41 | 显示全部楼层
如果计算120能满足热稳定,那150选择就不对(除非距离非常远)
     
发表于 2016-1-29 09:06:52 | 显示全部楼层
电流才这么点  电压降 应该不大吧 距离应该不是问题  还有别的什么因素了?
     
发表于 2016-1-29 09:16:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-29 13:09 编辑

电缆的热稳定可用下面公式,Qt的值要考虑短路电流大小和分断时间,环网柜供电的级别短路电流不会超过25kA,因为这个环网柜出线配套的真空泡的分断能力最大也就为25kA(没有仔细算过,根据实际产品反推),楼主此项目的出线柜使用的是熔断器,负荷开关+熔断器组合电器柜(即环网柜)熔断器分断短路电流的时间+负荷开关脱扣机构动作时间在45~85ms之间,k值根据配三铜芯电缆为137,所以即使按热稳定校验电缆,也是偏大的。
23.jpg
     
发表于 2016-1-29 09:19:02 | 显示全部楼层
DIANQISJ 发表于 2016-1-28 20:10
热稳T值与继电保护有关  继电保护动作值与互感器变比有关

楼主的这个项目出线柜使用的不是断路器,因而无继电保护、无电流互感器,用的是熔断器切除短路电流。
     
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:23:37 | 显示全部楼层
嗯嗯,我也问了同事,也说电缆应选一样大的,他说是书上画的有问题,谢谢大家了哈
发表于 2016-1-29 11:36:24 | 显示全部楼层
电缆选的确实有点粗
     
发表于 2016-1-29 12:02:24 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-29 09:16
电缆的热稳定可用下面公式,Qt的值要考虑短路电流大小和分断时间,环网柜供电的级别短路电流不会超过25kA, ...

采用熔断器保护的话,无需进行热稳定校验。

点评

这样的话,因为热稳定加大电缆截面的因素排除了  发表于 2016-1-29 12:15
     
发表于 2016-1-29 12:13:41 | 显示全部楼层
在采用熔断器保护情况下,既然电缆热稳定都无需校核,电缆截面积选这么大的原因可能是什么呢,压降?!
     
发表于 2016-1-29 12:33:51 | 显示全部楼层
十有八九,是选错了。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
bzp4891 + 2 哈哈……好吧!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2016-1-29 16:30:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-29 12:33
十有八九,是选错了。

尺总,那应该怎么选呢,按载流量?