河图 发表于 2016-1-28 15:04 的确需要一个双头转换刀开关; “插入式断路器”不太确定,我本意就是选个抽屉柜用的断路器,常用的那种 ...
插入式塑壳断路器
双头转换式刀开关
树欲静而风不止 发表于 2016-1-28 14:23 1.AA4出去的母线槽可以移到AA3 2.既然AA4里已经有两台断路器,那可考虑取消刀开关,两台断路器设机械及电 ...
bzp4891 发表于 2016-1-28 12:25 1.低压柜主母线电流等级是? 2.双电源ATSE是3P还是4P? 3.ATSE准备选的是CB级还是PC级?
bzp4891 发表于 2016-1-28 13:02 目测楼主的双电源柜需要一个“双头转换式刀开关”和两个插入式断路器构建,大概能猜出这台柜子的电流等级为 ...
框架断路器构建双电源
bzp4891 发表于 2016-1-28 15:13 1.额定电流3000A,断路器4P的话,800mm宽的柜体有点挤,建议改为1000mm; 2.ATSE 是自动转换开关,分为CB级 ...
河图 发表于 2016-1-28 15:27 1、明白 2、明白 3、刚想到一个问题,一台抽屉柜设2台框架断路器能放下吗,是上下排列吗,柜800宽够吗 ...
zhouke 发表于 2016-1-28 15:57 AA5柜出线若采用四芯电缆,则选用4P断路器不妥。