账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7485|回复: 15

[问题探讨] 小商铺应急照明供电

[复制链接]
     
发表于 2016-1-19 16:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大于200平米住宅底商,里面的应急照明如何供电?需要单独设置应急照明箱么?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-1-19 16:37:54 | 显示全部楼层
设几个带蓄电池灯具即可
发表于 2016-1-20 09:48:02 | 显示全部楼层
就从自己的户内箱引(前提是不碰上特别较劲的图审)
     
 楼主| 发表于 2016-1-21 08:26:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-20 09:48
就从自己的户内箱引(前提是不碰上特别较劲的图审)

如果审图提出消防电源要独立,如何回复呢?
发表于 2016-1-21 09:03:02 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2016-1-21 08:26
如果审图提出消防电源要独立,如何回复呢?

这没有办法,按图审意见修改
     
发表于 2016-1-21 12:30:50 | 显示全部楼层
这种情况下按规范设计肯定不合理,合理的设计又不满足规范要求。主管部门是否可以再出个文,明确一下合理的做法。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-21 12:37:27 | 显示全部楼层
按供规,蓄电池可以作为应急电源
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-21 15:38:46 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-1-21 12:37
按供规,蓄电池可以作为应急电源

主要是应急照明采用独立的配电系统不好处理。
     
发表于 2016-1-21 15:58:20 | 显示全部楼层
蓄电池也是可以的嘛,如果大的商店从合理性采用单独应急照明箱。
     
发表于 2016-1-21 16:33:41 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-1-21 15:38
主要是应急照明采用独立的配电系统不好处理。
你说的这个要求是哪本书呢
照明规范7.2.2-1有三种方式,你按第一种就可以呀
     
发表于 2016-1-21 17:26:20 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-1-21 16:33
你说的这个要求是哪本书呢
照明规范7.2.2-1有三种方式,你按第一种就可以呀

GB50016-2014-10.1.6强条。
     
发表于 2016-1-21 18:23:53 | 显示全部楼层
找了半天规范,无解;但对于较小的不重要场合,各个地方有各个地方的尺度,问问老同事看看
     
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:17:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-21 09:03
这没有办法,按图审意见修改

就一条回路,实在是。。。有没有可以反驳的条文。
发表于 2016-1-22 11:21:26 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2016-1-22 11:17
就一条回路,实在是。。。有没有可以反驳的条文。

没有,只能找些某些专家的宣贯资料
     
发表于 2016-1-25 10:59:13 | 显示全部楼层
看商铺是不是三级负荷,如果是,从商铺内配电箱专设回路即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则