账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5745|回复: 3

[求助] 开关占小室高度可以改吗?

[复制链接]
发表于 2016-1-14 17:28:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图纸搞了几遍最后容量变化很多,单子已经下给成套厂,发现模数不够了,加柜子涉及到费用问题,一个柜子按常规9个标准抽屉,想了一些办法如100以下的占半个抽屉,即使这样还是不够,400的壳架一般都按2个抽屉高度处理,硬塞在一个抽屉或者1.5个小室单元高度行吗?
发表于 2016-1-21 06:35:29 | 显示全部楼层
改抽屉后的问题有几个:
第一:抽屉容量要足够;
第二:抽屉的一次回路接插件必须能满足最大工作电流的要求,二次回路接插件的数量必须满足输入输出接口要求
第三:抽屉的测控板必须能满足操作功能
第四:整柜的电流值不得超过最大限定值,此限定值与温升有关
解释一下:
第一条与元器件数量有关。这一条是否满足要由某型开关柜的一次方案决定。
第二条很关键。
若某抽屉的一次回路接插件无法满足电流要求,则一次性否定换抽屉方案;
某型开关柜抽屉结构二次回路接插件的数量是有限的。如果设计方案中有过多的输入与输出信号,且超出抽屉的二次接插件数量,则否定换抽屉的方案。
注意:二次接插件中必须留下接地回路插口。另外,如果控制电源是共用的,则必须留下工作电源插口。
第三条与抽屉的测控板有关。
一般地,抽屉越小,测控板的面积也越小。选择抽屉时要考虑是否能安装下信号灯、控制按钮和电流表的位置空间。具体可参阅某型开关柜抽屉的测控板参数。
第四条是硬性指标,与MCC或者PCC抽屉柜的垂直母线额定电流有关,与开关柜的防护等级IP有关,与开关柜将来使用时的海拔高度有关。这一点,也必须参考某型开关柜的降容参数表。
回复 鲜花 2 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-14 19:35:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-14 19:53 编辑

根据一个柜体按9M抽屉这个特征来看,这个项目选择的柜型应该是ABB的MNS2.0或其衍生型,要看你是配电回路还是电动机回路,如果都是配电回路(元器件仅为断路器和电流互感器),可以参照MNS2.0的原始设计,400A的断路器放在一个12E(1E=50mm)应该是可以的。
21.jpg
     
发表于 2016-1-14 19:48:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-14 19:53 编辑

以下是ABB MNS3.0的样本截图,32A以下可以用8E/4抽屉,63A可以用8E/2,仅供参考(因为抽屉的模数也是经过型式试验验证的,比如温升、额定限制短路电流等):
22.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则