账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3585|回复: 6

2015年12期《低压电动机的起动计算和校验》的计算问题

[复制链接]
     
发表于 2016-1-13 12:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hitwb 于 2016-1-13 13:10 编辑

2015年12期《低压电动机的起动计算和校验》一文算例(一)中得出配电线路末端最小短路电流Id为1858A,这个结果似乎有争议。

本人采用天正电气“低压短路”计算功能得到的验证结果是1540A,相差较大(见截图一)。而天正计算软件采用的基础数据是根据《工业与民用配电设计手册+第三版》所来,其电缆的相保阻抗是根据其P158页所查数据得来,见截图二

文章作者采用的数据偏小,和《35-6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》这本书所提供的数据应该一致,见截图三

本人根据两个数据均手工计算验证了确实如此。结果相差20~30%,根据《工业与民用配电设计手册+第三版》数据得到的结果偏小,会导致文章的结论产生错误。

那么问题是,为什么这两本手册的数据会不一致?相差较大

《工业与民用配电设计手册+第三版》的数据没有区分YJV、VV电缆,而《35-6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》考虑了绝缘的影响。绝缘的材质会影响其相保电阻吗?

图1

图1

图2

图2

图3

图3
     
 楼主| 发表于 2016-1-13 13:03:23 | 显示全部楼层
还有,根据作者结论,加大截面可以有效改善末端的灵敏度。但是否可以将3+1电缆改为4芯等截面,有效加大PE线截面,相线不改截面,此时末端单相短路电流也会加大很多,可以通过校验,这比加大一个规格的3+1电缆应该要节约成本些
     
发表于 2016-1-13 14:10:25 | 显示全部楼层
赞楼主求是精神,还没看到杂志
发表于 2016-1-13 14:49:52 | 显示全部楼层
hitwb 发表于 2016-1-13 13:03
还有,根据作者结论,加大截面可以有效改善末端的灵敏度。但是否可以将3+1电缆改为4芯等截面,有效加大PE线 ...

这的确是个好思路,但是否只对单相接地故障电流起作用
发表于 2016-1-13 14:54:32 | 显示全部楼层
电缆绝缘材料对电缆阻抗有影响,但不大,考虑旁路电导系数(绝缘层的导电系数)
     
 楼主| 发表于 2016-1-14 08:43:11 | 显示全部楼层
嗯,灵敏度校验就是用单相短路电流来校验的啊
发表于 2016-1-14 14:13:04 | 显示全部楼层
hitwb 发表于 2016-1-14 08:43
嗯,灵敏度校验就是用单相短路电流来校验的啊
有效加大PE线截面

可是你说的是PE线呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则