账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9036|回复: 13

[问题探讨] 一级负荷可以不用柴油发电机和蓄电池么?

[复制链接]
发表于 2016-1-11 09:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一级负荷的供电,是否可以用两路相对独立的10kV供电,而不用柴油发电机呢?这个问题一直困扰着我啊。如果有,请指出规范出处。
发表于 2016-1-11 10:10:47 | 显示全部楼层
两路相对独立的10kV供电,怎么独立,看建规的条文解释
     
发表于 2016-1-11 10:56:41 | 显示全部楼层
理论上是可行的,实际上也有这么做的
电源引自两个110kV降压站
我倒是做过一个综合体,两路市电,再加一路市电专供应急及保障负荷,不再设置发电机
     
发表于 2016-1-11 10:56:41 | 显示全部楼层
只要2路电源满足双重电源的条件便满足一级负荷的供电要求。
     
发表于 2016-1-11 15:49:59 | 显示全部楼层
两路10KV引自不同的市政开闭所就行了
     
发表于 2016-1-14 11:35:21 | 显示全部楼层
啥是“相对”独立?
     
发表于 2016-1-15 21:10:45 | 显示全部楼层
这里注意你的转换时间 是否满足你一级负荷最长断电时间
     
发表于 2016-1-19 09:15:32 | 显示全部楼层
一级负荷应由双重电源供电,双重电源可以是分别来自不同电网或同一电网但在运行时电路相互之间联系很弱或同一电网但其间的电气距离较远。
发表于 2016-1-19 10:21:28 | 显示全部楼层
我觉得还是自备发电机的可靠,毕竟求人不如求己嘛,呵呵
     
发表于 2016-1-21 11:22:43 | 显示全部楼层
这个得看各个地方的“供电规程”,
我在福建,就得看——
DB35T 1036-2013 福建10kV及以下电力用户业扩工程技术规范。
这个规范不仅要求一级负荷(基本)得上柴发,住宅二级用电也得上柴发。
我到福建一年后,才知道,有个工程就因此做重大修改。
     
发表于 2016-1-21 16:02:19 | 显示全部楼层
规范是规范,当地供电部门,消防部门,还有相应的规定。
发表于 2016-2-19 21:27:48 | 显示全部楼层
行情不同。地标与国标不一致,应该国标优先。
发表于 2016-2-22 07:55:00 | 显示全部楼层
两路
市电,
加一路
市电专供应急
及保障负荷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则