对柜子深度的影响很大,主要由以下几点来决定的:
第一:开关柜的进出线方式。
开关柜有四种进出线方式,即上进上出,上进下出,下进上出和下进下出。
上进和上出适用于母线进出线,也适用于电缆进出线,而下进和下出则仅仅适用于电缆进出线。
第二:开关柜的宽度
母线之间是需要有电气间隙的。在很多情况下,无法将电能引入或者引出开关柜,并不是开关柜的深度指标,而是宽度指标。
关于这一点,必须参考某种型号的开关柜的结构参数。
第三:可以增加转接柜来引导母线或者电缆
这一点,与中压开关柜的母线提升柜的作用类似。
第四:开关柜是否会靠墙安装
==============
只有在以上条件都无法满足时,可以考虑加大开关柜深度。
值得注意的是,若只是某柜加大深度,而其它柜子的深度不变,则需要加装转接柜。
由于进线柜旁边一般是补偿电容柜。因此对于进线回路来说,转接柜可以利用电容柜来实现;若需要加深的是出线柜,且其它柜子的深度不变,则必须加装转接柜。 |
|